有关变压器的绝缘电阻标准,以及变压器的绝缘合格值的标准,高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻,低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻,变压器绝缘电阻与测试时温度的关系等。
1、新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。
2、电压等级为1000V以上的绕组使用2500V摇表,1000V以下的绕组用1000V摇表。电阻值规定(20℃)3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。电压0.4KV及以下的变压器用500V摇表电阻≥0.5MΩ。
3、当电阻值低于前次值的50%时通知检修处理,必要时测量变压器的介质损耗和吸收比。吸收比R60“/R15”,比值不低于1.3。
绝缘电阻的名称:
高对低及地:(一次绕组对二次绕组和外壳)高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻;
低对高及地:(二次绕组对一次绕组和外壳)低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻;
(1)这次测得的绝缘电阻值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较,这次数值比上次数值不得降低30%;
(2)吸收比R60/R15(遥测中60秒与15秒时绝缘电阻的比值),在10~30℃时应为1.3被及以上:
(3)一次侧电压为10kV的变压器,其绝缘电阻的最低合格值与温度有关。
变压器绝缘电阻与测试时温度的关系
温度℃ |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
一次对二次及地 |
450 |
300 |
200 |
130 |
90 |
60 |
40 |
25 |
二次对地MΩ |
10 |
|||||||
最低值MΩ |
600 |
300 |
150 |
80 |
43 |
24 |
13 |
8 |
良好值MΩ |
900 |
450 |
225 |
120 |
64 |
36 |
19 |
12 |
变压器绝缘电阻计算口诀:利用口诀计算出各温度下的绝缘电阻“升十减半,减十翻倍,良好乘以一点五”
吸收比:R20 = Rt X 10t-20/40 温度每升高10OC , Rt X 2/3 倍。温度每降低10OC , Rt X 1.5 倍。
4、新安装的和大修后的变压器,其绝缘电阻合格值应符合上述规定。运行中的变压器则不低于10兆欧。