附1,变压器绝缘等级与温度
变压器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
各绝缘等级具体允许温升标准如下:
A级绝缘 (经过绝缘浸渍处理的棉纱、丝、普通漆包线的绝缘漆)材料允许温度摄氏105度,额定运行温度摄氏95度,最高允许值摄氏140度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。
B级绝缘 (云母、玻璃纤维、石棉等无机物用有机材料粘合或浸渍)材料允许温度摄氏130度,额定运行温度摄氏120度,最高允许值摄氏165度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。
C级绝缘 (特种纸张、层压板等,例如芳族聚酰胺聚合物)材料允许温度摄氏220度,额定运行温度摄氏210度,最高允许值摄氏250度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。
E级绝缘 (环氧树脂、三醋酸纤维薄膜、聚脂薄膜、高强度漆包线的绝缘漆)材料允许温度摄氏120度,额定运行温度摄氏110度,最高允许值摄氏155度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。
F级绝缘 (云母、玻璃纤维、石棉等无机物用特殊有机材料粘合或浸渍,例如采用硅有机化合物改性的合成树脂漆为粘合剂)材料允许温度摄氏155度,额定运行温度摄氏145度,最高允许值摄氏190度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。
H级绝缘 (云母、玻璃纤维、石棉等无机物用特殊有机材料粘合或浸渍,例如采用硅有机漆粘合或浸渍,硅有机橡胶、无机填料)材料允许温度摄氏180度,额定运行温度摄氏175度,最高允许值摄氏220度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。
附2,35KV变压器标准实验耐压是多少?
35KV常规检测项目:
1、35kv变压器油箱密封试验标准:24h,50kpa,注:①密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。②波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%;
2、35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000KVA,正压50kPa; ≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形;
3、35kv变压器绝缘试验标准:<4000KVA提供绝缘电阻实测值,≥4000KVA须提供吸收比(R60“/R15”)≥8000KVA须提供介质损耗因数tgδ。注:对35KV电压等级需做吸收比的试验,要求吸收比≥1.3或极化指数≥1.5;
4、35kv变压器变压器绝缘电阻限值参数值 对应:
上层油量10℃ 20℃ 30℃ 40℃ 50℃
高压绕阻600 400 270 180 120