3.2 低压侧装设避雷器以限制正变换过电压。
对于Yyn0配变,即使高压侧装有避雷器,仍然不可避免来自高压侧进行波的反变换或来自低压侧进行波的正变换过电压。当低压侧装设一组避雷器后,正反变换过电压就可以受到限制。
用正反变换过电压理论分析。产生正反变换过电压是由于低压绕组过电压引起。因此,只要设法限制低压绕组过电压的幅值,正反变换过电压就可得到限制。低压侧装设避雷器就是用来限制低压绕组过电压的幅值,有了低压避雷器,正反变换过电压也就得到有效的抑制,从而也就可以保护高压绕组。
4 安装避雷器的具体要求
有关避雷器的安装注意事项,正确安装避雷器的方法,怎么安装避雷器,避雷器应装于跌落熔断器之后,安装点应尽量靠近配电变压器,避雷线接地引下线不允许串联,避雷器的接地应连接在电气设备的接地装置上。....
杆上避雷器安装有什么规定?本文介绍了杆上避雷器的安装规定,不同种类的避雷器安装规定是不一样的,避雷器在杆上安装需要符合哪些规定呢,一起来了解下。杆上避雷器的安装....
4.1 变压器应安装在高压熔断器与变压器之间。
4.2 避雷器防雷接地引下线采用“三位一体”的接地方法。即避雷器接地引下线、配电变压器金属外壳与低压侧中性点这三点连在一起,然后共同与接地装置相连接。
4.3 在多雷区、在变压器低压侧出线出处应安装一组低压避雷器。
5 接地装置的安装
有关接地装置的组成部分,接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称,接地装置由接地极(板)、接地母线(户内、户外)、接地引下线(接地跨接线)、构架接地组成接地装置。....
有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。....
接地装置安装质量的好坏决定了为配电变压器的防雷装置是否起到良好的保护作用的关键,因此接地可靠,符合技术规范,才能很好地起分流作用,才能保护变压器。
5.1 高低压侧避雷器接地线、配变外壳和低压侧中性点应连接在一起共同接地(中性点不接地运行时,在中性点对地加装击穿保险器)
5.2 接地电阻应满足规程要求,对于100kVA以上的配变,Rjd≤4Ω;重复接地每台不少于三处,每处Rjd≤10Ω。②对于100kVA及以下的配变,Rjd≤10Ω;重复接地每台不少于三处,每处Rjd≤30Ω。
5.3 避雷器接地引下线(即与配变外壳间的连线)越短越好。因为,即使0.6m长的接地线,其电感L约为1mH,在不大的雷电波陡度di/dt=10kA/μs时,接地线上的压降也达Ldi/dt≈10kV这样不小的数值。它和避雷器残压叠加作用在配变绝缘上,也将大大加剧破坏性。为此,对于高压侧,避雷器应装于高压跌落式熔断器的下端。这样不仅能减少接地引线的长度,也给避雷器安装预试带来方便(取下跌落式熔断器,做好安全措施即可进行,不会影响高压线路运行);其次当避雷器质量不良,放电不能熄弧时工频续流使高压跌落式熔断器熔断,熔管自动跌落,可避免因此造成对高压线路供电的影响,减少线路的跳闸率。
配变低压侧加装避雷器用于防雷是不错的。在配电变压器低压侧加装避雷器,对减少事故跳闸率,提高供电可靠性,具有重要的意义。
因此,搞好农村配变的防雷保护不仅有直接的经济效益,还有很大的社会效益。