发电机差动保护接线错误的处理措施
来源:电工天下时间:2016-12-27 21:39:48 作者:老电工手机版>>
发电机差动保护接线错误的处理措施
原文标题:发电机差动保护接线错误导致结果分析
差动保护按照有关的规定在保护投运前要严格检查输入保护装置的电流互感器接线回路的相序和极性,确保变压器差动保护的正确工作。
由于各种各样的原因,现场确有接错各侧电流互感器三相电路的接线,导致相序和极性错误的情况发生,造成差动保护不应有的误动。
本文主要分析发电机差动保护接线错误导致的结果,为今后现场分析问题提供简便的方法。
以许继电气的WFB-800A型发电机变压器成套保护装置为例进行说明。
1 简介
发电机差动保护电流互感器的接线情况因不存在转角的问题分析较简单,在WFB-800A型发电机变压器成套保护装置中
差动电流:
式中:Iop为差动电流,I1、I2分别为机端、中性点二次侧电流,都以指向发电机为正方向,极性端在发电机侧。
正常情况下,I1、I2大小相等,方向相反,差动电流近似为零。
2 具体分析
2.1 CT极性接反
设机端A相CT极性接反,相量图见图1:

图1 A相极性接反
相关文章
单相电机正反转控制方式及接线图
有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
中压配电网的常见接线方式
有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。
时间:2022-09-10 09:15:49
变压器高低压的接线方式详解
详细介绍下变压器的接线方式:变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线,高压与低压有一个30度的相位差;变压器Yyn0 接法:高压侧星形,低压侧星形且有中性线,高压与低压没有相位差。
时间:2022-08-13 07:31:51
差动保护出现不平衡电流怎么办
在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
单相电机正反转如何接线
有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。
时间:2022-06-27 10:50:30
一例低压变压器短路保护线路的接线方法
一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
时间:2022-05-31 17:41:05
单电源三绕组变压器与两端或三端电源变压器的原理接线图
有关单电源三绕组变压器的保护原理接线图,两端或三端电源的变压器的原理接线图,对单侧电源三绕组变压器,应装设两套过电流保护,不了解的朋友参考下。
时间:2021-10-05 09:11:02
变压器零序电流保护的接线图与原理分析
变压器零序电流保护的接线图,零序电流保护的动作电流,需要大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流。
时间:2021-10-05 09:11:00