电机额定电流的范围与计算公式
电机都有额定电流,即名牌上给出的电流,也是电机的最大安全运行电流。
如果电机运行这个数值的电流是效率最高吗?还是不是的,是防止电机超载保护电机而设的最大值呢?如果是后者,哪么电机一般达到什么值,(一般为额定电流的多少是电机效率最高呢)?
效率问题,额定电流是指电动机在额定电压、额定频率下以额定功率运行时,定子绕组线端的电流值叫额定电流。额定电流是电动机的最大的安全电流值,长时间的超额定电流
值工作,就会使绕组过热甚至烧毁电机。电机额定电流的范围与计算公式
电机由于设计和使用的场合、环境不同,电机的效率点有所不同,有在额定电流以下的也有在额定电流以上的,当然,在额定电压、额定频率、额定功率和额定电流的情况下,效率最高那最好了;这是很难的,就是设计得很好,在不同的环境下,也有区别的,何况运转一段时间后电机产生的热,是电流、功率、效率都有变化。
输出功率与输入功率的比值称为电动机的效率。
效率=P2/P1=P2/(P2+ p)
p=(铁耗+机械损耗)+(定子铜耗+转子铜耗+附加损耗)
(铁耗+机械损耗)和负载没有关系,看成不变的.
(定子铜耗+转子铜耗+附加损耗)为可变损耗,随着电流的平方成正比增加.
当不变损耗=可变损耗的时候,效率最高.
效率总的曲线是增加到效率最高然后下降.(效率曲线图我画不了)
一般讲来,中小型电机在(3/4-1)额定负载范围内效率最大。电机额定电流的范围与计算公式
电机超负载运行效率反而低,并前由于发热严重,影响电机绝缘,缩短其寿命。
电动机内部功率损耗的大小是用效率来衡量的,输出功率与输入功率的比值称为电动机的效率,即:
效率高,说明损耗小,节约电能。但过高的效率要求,将使电动机的成本增加。
一般异步电动机在额定负载下其效率为75 92%。异步电动机的效率也随着负载的大小而变化。
空载时效率为零,负载增加,效率随之增大,当负载为额定负载的0.7 1倍时,效率最高,运行最经济。
附,额定电流计算公式
由以下公式推导:
1、欧姆定律:
I=U/R
U:电压,V;
R:电阻,Ω;
I:电流,A;
2、全电路欧姆定律:
I=E/(R+r)
I:电流,A;
E:电源电动势,V;
r:电源内阻,Ω;
R:负载电阻,Ω
3、并联电路,总电流等于各个电阻上电流之和
I=I1+I2+…In
4、串联电路,总电流与各电流相等
I=I1=I2=I3=…=In
5、负载的功率
纯电阻有功功率 P=UI → P=I2R(式中2为平方)
U:电压,V;
I:电流,A;
P:有功功率,W;
R:电阻
纯电感无功功率 Q=I2*Xl(式中2为平方)
Q:无功功率,w;
Xl:电感感抗,Ω
I:电流,A
纯电容无功功率 Q=I2*Xc(式中2为平方)
Q:无功功率,V;
Xc:电容容抗,Ω
I:电流,A
6、电功(电能)
W=UIt
W:电功,j;
U:电压,V;
I:电流,A;
t:时间,s
7、交流电路瞬时值与最大值的关系
I=Imax×sin(ωt+Φ)
I:电流,A;
Imax:最大电流,A;
(ωt+Φ):相位,其中Φ为初相。
8、交流电路最大值与在效值的关系
Imax=2的开平方×I
I:电流,A;
Imax:最大电流,A;
9、发电机绕组三角形联接
I线=3的开平方×I相
I线:线电流,A;
I相:相电流,A;
10、发电机绕组的星形联接
I线=I相
I线:线电流,A;
I相:相电流,A;
11、交流电的总功率
P=3的开平方×U线×I线×cosΦ
P:总功率,w;
U线:线电压,V;
I线:线电流,A;
Φ:初相角
12、变压器工作原理
U1/U2=N1/N2=I2/I1
U1、U2:一次、二次电压,V;
N1、N2:一次、二次线圈圈数;
I2、I1:二次、一次电流,A;
13、电阻、电感串联电路
I=U/Z
Z=(R2+XL2)和的开平方 (式中2为平方)
Z:总阻抗,Ω;
I:电流,A;
R:电阻,Ω;
XL:感抗,Ω
14、电阻、电感、电容串联电路
I=U/Z
Z=[R2+(XL-Xc)2]和的开平方 (式中2为平方)
Z:总阻抗,Ω;
I:电流,A;
R:电阻,Ω;
XL:感抗,Ω;
Xc:容抗,Ω