2.3 TOC法的计算举例
计算S9-800/10与S7-800/10变压器的总拥有费用比较,使用年限20年,变压器运行在有色冶炼工厂,三班制生产,变压器负载率为75%。
解:(1)计算S9-800/10型,800kVA变压器的无功功率在内的损耗数值;
空载损耗PNL=P0+kQ0=P0+k×(I0%Se/100)
=1.40+(0.1×0.008×800)=2.04kW
负载损耗PLL=Pf+kQf=Pf+k×(Ud%Se/100)
=7.5+(0.1×0.045×800)=11.09kW
(2)同理,S7-800/10的损耗数值:
空载损耗:S7为2.5kW,负载损耗:S7为13.49kW。
(3)变压器空载与负载的损耗费用(使用年限20年):
查附录表1,对应有色冶炼行业,负载率为75%,A=48672元/kW,B=17668元/kW。
空载损耗费用:
S9变压器为A×NLS9=2.04×48672=99291元
S7变压器为A×NLS7=2.5×48672=121680元
负载损耗费用:
S9变压器为B×LLS9=11.09×17668=195938元
S7变压器为B×LLS7=13.49×17668=238341元
(4)变压器单价:S9为63640元,S7为55340元。
(5)使用期20年的TOC总拥有费用:
TOCS9=63640+(2.04×48672)+(11.09×17668)=358869元。
TOCS7=55340+(2.5×48672)+(13.49×17668)=415361元。
3 投资回收年限的计算
投资价差回收年限计算分两种算法。
3.1 简单计算
不考虑资金的时间因素,只计算支出费用,计算式:投资价差回收年限=两种变压器投资价差÷两种变压器年耗电费用价差
3.2 计及资金时间价值的回收年限的计算式
计算两变压器(两方案)总拥有费用相等时的使用年数n值,便得计及资金时间价值的回收年。计算式:变压器1的TOC=变压器2的TOC:
两种变压器投资价差=kPW(两种变压器年耗电费用价差)
kPW=两种变压器投资价差÷两种变压器年耗电费用价差
此处的kPW系两种变压器投资价差和年耗电费用价差相等时的现值系数。
假设,通货膨胀率a=0,年利率i=0.07,依据现值系数kPW公式算出n值
n=log(1-0.07kPW)÷log〔1/(1+0.07)〕
3.3 回收年计算举例
用S9型的35kV、3150kVA变压器更换SJ型的35kV、3200kVA老变压器,计算S9更换时投资的回收年限。
投资只计算购置S9变压器,其费用为179800元;不扣除更换下来SJ老变压器的回收价值和更换过程中的拆装费用。变压器使用条件同举例1。
解:
(1)简单计算回收年1分别计算出两变压器的损耗值SJ变压器空载损耗
PN=P0+kQ0=11+(0.1×0.04×3200)=23.8kW
SJ变压器负载损耗
PL=Pf+kQf=37+(0.1×0.055×3200)=54.6kW
S9变压器空载损耗
PN=P0+kQ0=4.5+(0.1×0.010×3150)=7.65kW
S9变压器负载损耗
PL=Pf+kQf=22.0+(0.1×0.07×3150)=44.05kW
2、从附录表1查得A=48672,B=17668,乘以资金回收系数(=1/kPW),此处kPW=10.59。
S9的回收年=S9变压器购置费/SJ与S9变压器损耗费价差
=179800/{〔48672×(23.8-7.65)+17668×(54.6-44.05)〕/10.59}
=1.96年
(2)计算资金时间价值的回收年
kPW=两种变压器投资价差÷两种变压器年电费用价差
=(179800-0)/(200478.4-108651.2)= 1.96
将kPW=1.96代入现值系数的计算式,便可得到计入计算资金时间价值的回收年n:
n=log(1-0.07×1.96)÷log〔1/(1+0.07)〕=2.18年
4 附录:损耗系数A和B的确定
4.1 典型的不同用电行业的A、B值
参考有关文献资料,可以查到一些典型行业的负载特点,与年最大负载利用小时数Tmax,cosφ=0.9和最大负载损耗小时数τ相关数据,按照TOC公式计算的A、B系数,如表1所示。
表1数据的计算条件:基本电价EJL=18/月·kW,电度电价EL=0.5元/kWh,变压器使用年n=20年,年利率i=7%,通货膨胀率a=0,功率因数 cosφ=0.9。
为便于计算,表2列出不同功率因数cosφ下最大负载损耗小时数τ与最大负载利用小时数Tmax的关系供计算参考。
说明:
(1)表1中A和B系数是在特定的两部电价和寿命期时间价值下做的,如果电价及寿命期有变,表中的系数要按A与B的公式重算。
一定的电价系数A是固定的,而系数负载率p按各行业最大负载损耗小时改变(即按最大负载利用小时数及功率因数改变)。
(2)掌握对应于变压器空载损耗单位费用的系数A和负载损耗单位费用的系数B,将有利于对选择变压器铁损和铜损大小的考虑。
注意,在所有参与方案比较中,A、B系数是相同,即空载损耗费用=A×空载损耗;负载损耗费用=B×负载损耗。
4.2 最大负载损耗小时数τ与最大负载利用小时数Tmax的关系
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。