有关变压器三相测量接线的步骤,包括三相Y形测量接线与三相△形测量接线的操作步骤,测量系统共一点接地,地线连接网,接地导线等的接地方法。
一、三相Y形测量接线
1.测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。
2.黄夹子为输入,钳在Y形的A相、绿夹子为测量,钳在B相上。
3.地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再由一根地线转接到铁芯接地。将黑夹子连接至铁芯接地,钳在低压侧A相上。
4.接地导线为10米、5米、3米可根据变压器的大小选用不同长度。
5.仪器的接地由测量线导入。
6.测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。
7.黄夹子为输入,钳在Y形的B相、绿夹子为测量,钳在C相上。
8.地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再由一根地线转接到铁芯接地。将黑夹子连接至铁芯接地,钳在低压侧B相上。
9.接地导线为10米、5米、3米可根据变压器的大小选用不同长度。
10.仪器的接地由测量线导入。
11.测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。
12.黄夹子为输入,钳在Y形的C相、绿夹子为测量,钳在A相上。
13.地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再由一根地线转接到铁芯接地。将黑夹子连接至铁芯接地,钳在低压侧C相上。
14.接地导线为10米、5米、3米可根据变压器的大小选用不同长度。
15.仪器的接地由测量线导入。
二、三相△形测量接线
1.测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。
2.黄夹子为输入,钳在△形的A相、绿夹子为测量,钳在B相上。
3.地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再由一根地线转接到铁芯接地。将黑夹子连接至铁芯接地,钳在低压侧A相上。
4.接地导线为10米、5米、3米可根据变压器的大小选用不同长度。
5.仪器的接地由测量线导入。电工:www.dgjs123.com
6.测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。
7.黄夹子为输入,钳在钳在△形的B相、绿夹子为测量,钳在C相上。
8.地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再由一根地线转接到铁芯接地。将黑夹子连接至铁芯接地,钳在低压侧B相上。
9.接地导线为10米、5米、3米可根据变压器的大小选用不同长度。
10.仪器的接地由测量线导入。
11.测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地
12.黄夹子为输入,钳在钳在△形的C相、绿夹子为测量,钳在A相上。
13.地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再由一根地线转接到铁芯接地。将黑夹子连接至铁芯接地,钳在低压侧C相上。
14.接地导线为10米、5米、3米可根据变压器的大小选用不同长度。
15.仪器的接地由测量线导入。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。