有关判断配电变压器的好坏的方法,测量变压器质量好坏,包括外观检查,电气试验等关键步骤,通过测量绕组泄漏电流,交流耐压试验,测量绕组直流电阻等进行判断。
1、外观检查,如果变压器外观完整,没有出现磕碰现象,不渗漏油,瓷套管不裂不炸,就是没有问题的。
2、电气试验,变压器的试验项目比较多,一般来说,变压器的试验项目有:
1)测量绕组绝缘电阻和吸收比或极化指数;2)测量绕组泄漏电流;3)测量绕组介质损耗因数tanδ;4)交流耐压试验;5)测量轭铁梁和穿心螺栓的绝缘电阻;测量铁芯对地、铁芯对额铁梁、穿心螺栓对铁芯的绝缘电阻;6)测量电容套管的介质损耗因数tanδ和电容值;7) 测量绕组直流电阻;8) 测量绕组所有分接头的电压比;9)校正三相变压器的组别或单相变压器的极性;10)测量空载电流和空载损耗;11)绝缘油试验机油中溶解气体色谱分析;12)绝缘油介质损耗角测量;13)检查有载分接开关的动作情况。
根据变压器的标称电压等级进行选择,一般10kV配电变压器的预防试验项目只是其中的1)、7)、12)三相,交接试验项目要多一些,当然这需要专业人士来进行试验了。
3、分析判断,关键的一步,试验的数据要进行分析和对比才能得出结论。
分析才是最重要的,没有一个试验数值是绝对的,温度需要换算,还要和出厂值进行比较,和历年数据进行比较,如有条件,还要和同期出厂的设备进行比较,最后得出这台变压器的健康状态综合评估。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。