变压器标幺值的计算方法
通常电压、电流、功率、阻抗等物理量均以在数值后带有v或kv等物理单位的量值表示。
这种将实际数字和明确的物理量纲值称为有名值。
计算或论述中所有物理量均有有名值表示,就称有名制。
任意一个物理量对基准值的比值称为标幺值,它是一个无单位的比值。
事实上它是以基准值的倍数描述一个物理量,故标幺值实际上是一个相对值。
确定一个物理量的标幺值首先需选定基准值。来自:电工技术之家
基准值的选取:
为了在运用标幺值计算时,仍能使用电路理论的基本公式,各物理量的基准值之间需要满足一定的关系。
讨论的n个基准值由于服从有名值的关系,其中只有m个实际独立的,因而实际上只要随意选定m个基准值,其他的n-m个可以由有名值的公式求出。
功率、电压基准值的选取:功率基准值的实际选取可以采用发电机的额定容量,也可采用变压器的额定容量;
在电力系统计算中也可以采用电力系统的总容量;但是为了不使标幺值过大或过小,一般选取整数100mva或1000mva作为基准值。
选取电压基准值常用的有两种方法,一种是以设备的或电力网的额定电压作为基准值,另一种是以所谓电力网平均电压作为基准值。
电力网的平均电压是考虑在线路首端变压器二次侧比线路额定电压高10%,而接在线路末端的变压器一次侧电压等于线路额定电压,这两个电压的平均值就是电力网的平均电压。