变压器视在功率计算公式与计算过程
1、变压器视在功率计算公式:
500KVA变压器的视在功率:S=1.732UI=500000VA
U为线电压,I为线电流
500KVA变压器的无功功率:Q=SsinΦ=300000(Var)
2、计算过程:
无功功率:Q=SsinΦ
有功功率:P=ScosΦ
功率因数:cosΦ=P/S
如果功率因数cosΦ=0.8
那么sinΦ=0.6
500KVA变压器的视在功率:S=1.732UI=500000VA
500KVA变压器的无功功率:Q=SsinΦ=500000*0.6=300000(Var)
500KVA变压器的有功功率:Q=ScosΦ=500000*0.8=400000(W)
附1,变压器的视在功率与变压器的输出功率的关系?
“输出功率”一词的习惯用法有模糊性。如果按照严格的物理概念,“输出功率”应该就是指输出的有功功率。但习惯上人们也常常把输出的有功功率和无功功率都叫做输出功率。
如果“输出功率”意思是指“有功功率”,那么关系如下:
假如负载是纯电阻性质的,那么“无功功率”为0,此时视在功率等于有功功率。 来自:电工技术之家
如果负载有电抗成分(即功率因数小于1),那么此时有“无功功率”,而“视在功率”等于“有功功率”与“无功功率”的平方和的平方根。
大多数实际电路中,功率因数都是小于1的,故视在功率都是大于有功功率的。
“功率因数”就是有功功率和视在功率的比。对于纯正弦交流电,功率因数等于电压电流相位差的余弦,即cosφ。
附2,变压器视在功率与无功功率、有功功率之间的转换公式
以三相变压器为例:
视在功率S=√3UI.
有功功率P=Scosφ=√3UIcosφ.
无功功率Q=Ssinφ=√3UIsinφS^2=P^2+Q^2
如图:
附3,什么是视在功率和有功功率
有功功率:电能用于做功被消耗,它们转化为热能、光能、机械能或化学能等,称为有功功率;又叫平均功率。
交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位瓦特。
视在功率:就是有功功率和无功功率的矢量和
无功功率
无功功率(reactive power )
许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。
为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,(www.dgjs123.com)所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;
因此,在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。无功功率单位为乏(var)。
在功率三角形中,有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ,其计算公式为:
cosφ=P/S=P/(P²+Q²)½
电力网的运行中,功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度,我们希望的是功率因数越大越好。
这样电路中的无功功率可以降到最小,视在功率将大部分用来供给有功功率,从而提高电能输送的功率。