变压器如何进行电压比测量?方法图解

来源:电工天下时间:2016-04-14 21:17:36 作者:老电工手机版>>

变压器电压比测量的方法

变压器的电压比(简称变比),是变压器空载时高压绕组电压U1与低压绕组电压U2的比值,即变比k=U1/U2。

变压器的变比实验是验证变压器能否到达规则的电压改换作用,变比是不是契合变压器技能或铭牌所规则的数值的一项实验。

其意图是查看各绕组的匝数、引线安装、分接开关指示方位是不是契合需求;供给变压器能否与其他变压器并排运转的依据。

变比相差1%的中小型变压器并排运转,会在变压器绕组内发生10%额外电流的循环电流,使变压器损耗大大添加,对变压器运转晦气。

《规程》中规则了变压绕组一切分接头变比实验的规范:(1)各相应分接头的变比与名牌值比较,不该有明显不相同,且应契合规律。(2)电压35kV以下,变比小于3的变压器,其变比答应差错为±1%;其他一切额外分接头变比答应差错为±0.5%,其他分接头的变比应在变压器阻抗电压百分值的1/10以内,但不得超越±1%。答应差错核算公式为
Δk=(k-kN)/kN×100%
式中 Δk——变比答应差错或变比差错;
   k——实测变比;
  kN——额外变比,即变压器铭牌上各次绕组额外电压的比值。

变压器变比的丈量应在各相一切分接方位进行,关于有载调压变压器,运用电动设备调理分接头的方位。

关于三绕组变压器,只需丈量两对绕组的 变比,通常丈量某一带分接开关绕组对其他;两边绕组之间的变比,关于分接开关的绕组,应丈量一切分接头方位时的变比。

丈质变比的常用办法有双电压表法、变比电桥法及运用专用的变压器变比测验仪丈量。

一、双电压表法

双电压表法的原理图:
双电压表法丈质变比

图1 用双电压表法丈质变比的原理图

(a)直接丈量;(b)经过电压互感器丈量
T1--自耦调压器;P1、P2--0.2级电压表;T2--被试变压器;
TV--0.1级电压互感器,通常用2200/220V。 来自:电工技术之家
它是一种比较简略的变比实验办法,所需的实验设备都是一些常用的丈量仪器。

在变压器一侧加电源(通常为高压侧),用电压表(必要时经过电压比互感器)丈量两边电压,两边的电压读数相除即得变比。

关于单相变压器,能够直接用单相电源双电压法测出变比。

关于三相变压器,选用三相电源丈量时,需求三相电源平衡、安稳(不平衡不该超越2%),能够直接测出各变比。

变比的核算公式为:
kAB=UAB/Uab
kBC=UBC/Ubc
kAC=UAC/Uac
式中 UAB、UBC、UAC——变压器高压绕组线间电压,kV;
 Uab、Ubc、Uac——低压绕组线间电压,kV;
 kAB、kBC、kAC——绕组线间变比。

若现场无平衡、安稳的三相电源时,也可用单相电源丈量三相变压器的变比。

依据变压器的不相同衔接组别,将单相电源经过单相调压器接到变压器的低压侧,或许将变压器低压绕组直接接在比自身额外电压低的单相电源上,高压绕组的电压能够依据电压巨细直接用电压表或经过电压互感器丈量,其丈量公式如表。

表1、单相电源实验变比丈量和核算公式

单相电源实验变比丈量和核算公式

相关文章
  • 如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

    如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

    如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。

    时间:2022-09-13 20:16:06

  • 几种测量变压器直流电阻的方法

    几种测量变压器直流电阻的方法

    通过测量变压器直流电阻来判断变压器的常见故障情况,如检查绕组接头的焊接质量、绕组有无匝间短路现象、分接的实际位置是否相符、引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等,以下是几种测量变压器直流电阻的方法。

    时间:2022-04-18 21:10:24

  • 如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

    如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

    首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。

    时间:2020-11-16 11:07:27

  • 变压器绕组极性与匝数的测量方法图解

    变压器绕组极性与匝数的测量方法图解

    有关变压器绕组极性与匝数的测量方法,分为交流法与直流法二种,用交流法测定绕组极性的电路如图1,用直流法测定绕组极性的电路如图2,快速测定变压器绕组的匝数。

    时间:2020-11-10 15:48:56

  • 发电机直流电阻测量接线图及测量要点

    发电机直流电阻测量接线图及测量要点

    有关发电机直流电阻测量的目的,直流电阻测量接线图,发电机直流电阻测量的测量要点,测量前应在定子绕组或转子绕组不同部位放置三支以上的温度计,取平均值作为绕组的温度。

    时间:2020-05-19 09:11:55

  • 发电机绝缘电阻测量的方法与注意事项

    发电机绝缘电阻测量的方法与注意事项

    如何测量发电机绝缘电阻,包括定子绝缘电阻测量、转子绝缘电阻测量、轴承座绝缘电阻测量,以及发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备等,一起来看看。

    时间:2020-05-18 09:29:19

  • 发电机直流电阻测量方法图解

    发电机直流电阻测量方法图解

    有关发电机直流电阻的测量方法,测量发电机定子或转子绕组的直流电阻、灭磁电阻,采用双臂电桥、电压电流法(直流)、直流电阻测试仪等工具来完成。

    时间:2020-05-18 09:07:16

  • 电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤

    电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤

    电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤本文介绍了电动机绝缘强度的检查测量方法,一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,使用兆欧表测量绝缘电阻时的注意事项,以

    时间:2017-06-02 16:38:13

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有