配电变压器停电运行操作的先后顺序
作者:老电工时间:2022-09-14 09:22:57
配电变压器停电运行操作的先后顺序:
停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电操作顺序是,先送电源侧,再送负荷侧;
1、从电源侧向负荷侧送电,如有故障,便于确定故障范围,及时作出判断和处理,以免故障蔓延扩大;来自:电工技术之家
2、多电源的情况下,先停负荷可以防止变压器反充电,若先停电源侧,遇有故障可能造成保护装置误动或拒动,延长故障切除时间,并可能扩大故障范围;
3、当负荷侧母线电压互感器带有低频减负荷装置而未装电流闭锁时,一旦先停电源侧开关,由于大型同步电机的反馈,可能使低频减负荷装置误动。