有关变压器的联接组与并联运行问题,包括单相变压器的联接组、三相变压器的联接组、三相变压器的并联运行等,使变压器正确并联运行,参加并联的变压器必需满足的条件。
一、单相变压器的联接组
根据变压器原、副绕组感应电势的相位关系,可将绕组的联接分成各种不同的组合,称为变压器的联接组。
国际上通用时钟表示法来表示:把原绕组电势相量看作时钟的长针,并固定指向钟面的数字12,副绕组的相位关系,短针所指的钟面的数字,即为单相变压器联接组别的标号。
二、三相变压器的联接组
三相变压器的原、副绕组可接成三角形或星形,这两种接法在旧的国家标准中分别用△和Y表示。
新的国家标准规定:原绕组三角形接法用D表示,星形接法用Y表示,有中线时用YN表示。
副绕组三角形接法用d表示,星形接法用y表示,有中线时用yn表示。
通常大容量的三相变压器多采用Y,d接法。对高压绕组来说接成星形,相电压只有线电压的1/√3,有利绕组的绝缘。
而大电流的低压绕组采用三角形接法,可使导线截面比星形接法小√3倍,既降低了成本又方便绕制。容量不大而又需要中线的变压器广泛采用Y,yn法,以适应动力与照明混合负载所需要的两种电压。
三相变压器在不同的接法中,原边线电压与副边线电压之间相位关系是不同的。 来自:电工技术之家
三相变压器的联接组别,同样采用国际通用的时钟表示法:以高压边线电视为长针,固定指向钟面数字12的位置,低压边线电视为短针,它指向钟面的那个数字,该数字则为该三相变压器联接组的标号。
三、三相变压器的并联运行
在配电站中,总的负载常由多台变压器并联供给。
并联供电的好处在于随着负载的增加,变压器台数也可以相应增加以增大总容量;或当负载有较大的昼夜或季节波动时,可根据需要断开或投入,以减少不必要的损耗,提高运行效率。
另外,也有利于变压器单台检修,提高供电的可靠性。
为了使变压器正确并联运行,参加并联的变压器必需满足一下条件:
1.变压器原、副电压相等,即变比相等。
2.联接组别应相同。
3.短路阻抗应相等。
变压器在实际并联中,并不要求变比绝对相等,也不要求短路阻抗绝对相同,而运行有较小的差别,但变压器的联接组别一定要相同。
另外,为了合理分配负载,并联运行的边啊一起最大容量和最小容量之比不宜超过三比一。