变压器额定电流计算公式与方法
作者:老电工时间:2016-04-12 13:50:34
变压器额定电流计算公式与方法
变压器的额定电流计算:
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
高压侧:500*0.058=29A
低压侧:500*1.44=720A
可以超过额定的20% 即:720+720*0.2=864A
不建议这样长期使用,应注意变压器的升温。
10KV的500KVA三相变压器其二次额定电流721A,指的是A、B、C每一相电流都为721A,不是指三相电流之和。
计算方法:Ie=500/(1.732*0.4)=721(A)