变压器纵差保护与发电机纵差保护有什么不同
来源:电工天下时间:2020-05-19 09:59:03 作者:老电工手机版>>
有关变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别,变压器各侧额定电压和额定电流各不相等,定子绕组的匝间短路,发电机纵差保护不起作用,变压器纵差保护范围除包括各侧绕组外,还包含变压器的铁心。
变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别
1、变压器各侧额定电压和额定电流各不相等,因此各侧电流互感器的型号一定不同,而且各侧三相接线方式不尽相同,所以各侧相电流的相位有也可能不一致,将使外部短路时不平衡电流增大,所以变压器纵差保护的最大系数比发电机的大,灵敏度相对来说要比较低。
2、变压器绕组常有调压分接头,有的还要求带负荷调节,使变压器纵差保护已调整平衡的二次电流又被破坏,不平衡电流增大,这样将使变压器纵差保护的最小动作电流和制动系数都要相应加大。
3、对于定子绕组的匝间短路,发电机纵差保护完全没有作用。 来自:电工技术之家
变压器各侧绕组的匝间短路,通过变压器铁芯磁路的耦合,改变了各侧电流的大小和相位,使变压器纵差保护对匝间短路有作用。
4、无论变压器绕组还是发电机定子绕组的开焊故障,它们的完全纵差保护均不能起到保护作用而动作,但变压器还可以依靠瓦斯保护或压力保护。
5、变压器纵差保护范围除包括各侧绕组外,还包含变压器的铁心,即变压器纵差保护区内不仅有电路还有磁路,明显违反了纵差保护的理论基础(基尔霍夫电流定律)。而发电机的纵差保护对象内只有电路的联系,在没有故障时,不管外部发生什么故障,各相电流的矢量和总为零。