励磁空载试验的主要项目与方法

作者:老电工时间:2016-03-22 13:02:14

励磁空载试验的主要项目与方法

在发电机空载升压和短路升流试验后,励磁系统由他励改回原来的自励状态,在机组转速系统正常条件下,进行试验。

励磁空载试验主要项目及方法要点
前2项必做,后面可选做,可以用励磁调节器静态限制参数校验代替。

1、励磁起励逆变试验
ECR起励升压,ECR通道切换,ECR和AVR切换,AVR调节试验,10%Ugn阶跃试验,ECR逆变和跳闸灭磁;AVR起励升压,AVR通道切换,AVR逆变和跳闸灭磁等。试验时应始终设专人监视机端电压和转子电流变化。

2、PT断线和双通道故障切换试验
模拟PT断线和通道失电故障,AC380V和DC220V失电故障,记录调节器切换过程。

3、过励磁电流限制试验
无论是反时限过励限制(慢速过励限制),还是强励限制(快速过励限制),都是通过改变整定值小于实际值来使其动作,并观察限制效果。

4、伏赫限制试验:在100%Ugn下,降低机组频率至45HZ,机端电压自动降为90%Ugn,进一步下降,有的励磁系统则逆变。

5、机组建压稳定后,应检查并记录下列参数:Ugref、Ug、Uf、Ifref、If、功率柜电流。特殊情况录制励磁阳极电压波形。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢