有关发电机励磁系统AVR/FCR的调节方式,包括发电机励磁系统的自动电压调节方式,励磁电流调节方式,自动电压调节AVR是微机励磁调节器的基本功能和主运行方式,励磁电流调节则有所不同。
1、自动电压调节方式
自动电压调节(AVR)是微机励磁调节器的基本功能和主运行方式,故又称自动方式。在电压调节方式下,以发电机机端电压为闭环,励磁调节器自动维持机端电压为给定值。
在自动电压调节方式下,当接收到“增加”或“减少”信号时,将调整AVR给定值。从而调整发电机电压。AVR给定值的增、减应具有斜坡限制功能和上下限幅功能。即给定的调整速度可设。如果AVR输出基准值到达上限幅或下限幅时,将对Uref进行钳位,保证发电机端电压不会过份升高或降低。
在电压调节方式下,若发电机未与系统并列(空载),调整给定电压值将改变发电机的机端电压,当给定电压增加时,机端电压增加。
若发电机与系统并列时,调整给定电压将主要导致发电机的无功变化,机端电压的幅值变化是很小的;当增加给定电压时,发电机输出的无功将增大。
2、励磁电流调节方式
励磁电流调节功能(FCR/ECR)(俗称手动)为广泛采电机自动电压调节(AVR)功能的后备方式用的发。电工天下
在磁场电流调节方式下,当调节器接收到“增加”或“减少”信号时,将调整FCR给定值Ifref,从而可以调整发电机励磁电流,间接达到调整发电机电压和无功的目的。
FCR给定值的增、减具有斜坡限制功能和上下限幅功能。即调整速度可设,如果FCR输出基准值到达上限幅或下限幅时,将对Ifref进行钳位,保证发电机励磁电流不会过份升高或降低。
若发电机未与系统并列(空载),调整励磁电流给定值将改变发电机的机端电压,当励磁电流增加时,机端电压增加。
若发电机与系统并列时,调整给定励磁电流将主要导致发电机的无功变化,机端电压的幅值变化是很小的;当增加励磁电流给定时,发电机输出的无功将增大。