电厂变压器的技术参数分类
来源:电工天下时间:2022-09-12 19:07:24 作者:老电工手机版>>
有关电厂变压器的技术参数分类,包括主变、城市变、高厂变、工作变、照明变、除尘变等多种类型的电厂变压器,电厂变压器的参数类型说明。
电厂变压器的技术参数分类
主变:将发电机发出的电升至主电网电压等级,然后连接至GIS,然后连接至主网。20kv-/150kv
城市变:150kv/20kv。连接母线与城市变压器,直接向城市电网供电。
高厂变:将发电机输出的电压变成厂用高压电。20kv-/-6.6kv
公用/启动变:带一些共用负荷,或是电机启动时的启动用电。其下连接公用母线7.2kv,然后是公用变,变至400v。150kv/6.6kv
工作变:连接1#机等的工作1段,6.3kv/400v 连接气机和锅炉的单双电源。
照明变:事故照明。6.3kv/400v
检修变:正常检修。6.3kv/400v
除尘变:除尘PC。6.3kv/400v
公用变 :主厂房公用MCC,煤仓间MCC等。6.3kv/400v
化水变:油泵房,制氢站。6.3kv/400v
输煤变:碎煤机室MCC,煤水处理室MCC。6.3kv/400v
循环水变:循环水PC。6.3kv/400v
柴油发电机组:400v。
6.3kv的电机:中速磨煤机500,送风机560,开式循环冷却水泵200,闭式循环冷却水泵250,凝结水泵1100,循环水泵电机2500,电动给水泵3400,一次风机2000,吸风机2600,空气压缩机320,斗轮堆取料机280,3AB胶带输送机220,4AB胶带输送机350,环式碎煤机300,一级高压泵340。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:电力变压器噪声来源与产生原因
- 下一篇:变压器运行中温升过高的三大原因