电力变压器噪声来源与产生原因
来源:电工天下时间:2019-12-18 09:31:30 作者:老电工手机版>>
有关电力变压器噪声来源与产生原因,电力变压器噪声是由铁心的磁致伸缩变形和绕组、油箱及磁屏蔽内的电磁力引起,电力变压器噪声的三个声源:铁心、绕组与冷却器。
电力变压器噪声来源
电力变压器所发出的可听见的噪声是由铁心的磁致伸缩变形和绕组、油箱及磁屏蔽内的电磁力所引起的。
一直认为磁场诱发铁心叠片沿纵向振动所产生的噪声是电力变压器噪声的主要成分。该振动的幅值与铁心叠片中的磁通密度及铁心材质的磁性能有关,而与负载电流关系不大。
电力变压器噪声共有三个声源,一是铁心,二是绕组,三是冷却器,即空载、负载和冷却系统引起的噪声之和。
铁心产生噪声的原因是构成铁心的硅钢片在交变磁场的作用下,会发生微小的变化即磁致伸缩,磁致伸缩使铁心随励磁频率的变化做周期性振动。
绕组产生振动的原因是电流在绕组中产生电磁力,漏磁场也能使结构件产生振动。
电磁力(和振动幅值)与电流的平方成正比,而发射的声功率与振动幅值的平方成正比。
因此,发射的声功率与负载电流有很明显的关系。