变压器中性点不接地的特点分析

来源:电工天下时间:2020-05-06 09:57:11 作者:老电工手机版>>

有关变压器中性点不接地的特点,变压器中性点不接地运行的优点,包括供电可靠性较高、对通信和信号系统的干扰小等,变压器中点不接地的缺点有绝缘水平要求高、存在弧光接地过电压的危险等。

一、变压器中性点不接地运行的优点

(-)供电可靠性较高

当电网发生单相接地故障时,三相线电压和相电流变化甚小。由于不构成短路回路,单相接地电流对用户供电影响不大。但是,必须在较短时间(一般2小时)内迅速清除故障,以免故障扩大。

由于短时间内不致跳闸,供电可靠性较高。

(二)对通信和信号系统的干扰小

当三相基本对称运行时,电力线对周围空间形成的电磁场不大,不会对通讯和信号系统产生干扰影响。同理,由于变压器中性点不接地的电路单相接地电流较小,对邻近的通讯线路和信号系统等弱电干扰也较小。

对于农电网中心点不接地小系统单相接地电弧均能自动熄灭。

二、变压器中点不接地的缺点

1、绝缘水平要求高

单相接地时,非故障相对地电压升高√3倍。所以,在这种电网中的设备绝缘水平高和费用大。

2、存在弧光接地过电压的危险

单相接地电流不大时,电流流过零值时的电弧将自行熄灭,故障消失;单相接地电流大于30安时,产生稳定电弧,将形成持续性弧光接地,将会损坏设备并导致两相甚至三相短路;当接地电流大于10安小于30安时,有可能产生一种不稳定的间歇性电弧,随之将出现弧光过电压,幅值可达2.5至3倍相电压,足以危及整个电网的绝缘。

在变压器的中性点装设消弧线圈形成的电感电流与电容电流相补偿,将使接地电流限止,甚至近于零,从而消除了接地处的电弧以及由它产生和危害。

3、接地继电保护的选择困难

因而要实现灵敏的有选择性的保护就比较困难,特别是经消弧线圈接地的电力网更困难。

4、断线可能引起谐振过电压

导线的开断、开关不同期切合和熔断器不同期熔断将引起铁磁谐振过电压。由断线引起的谐振过电压可能导致避雷器爆炸,负载变压器的相序反倾和电气设备绝缘闪络等现象。

5、电磁式电压互感器的谐振过电压

由于电网参数不对称,出现中性点位移,常会引起铁磁谐振过电压,使电磁式电压互感器的高压保险丝频繁熔断,或造成互感器本身的烧毁。

附,限制和消除铁磁谐振过电压的措施:

1、选用励磁特性较好的电压互感器或改用电容式互感器。

2、在电磁式电压互感器的开口三角形绕组中加装阻尼电阻,可消除各种谐振现象。

3、在母线上加装一定的对地电容,使XC0≤0.01XT,谐板就不能发生。

4、采用临时的倒闸措施,如投入消弧线圈,将变压器中性点临时接地以及投入事先规定的些某线路或设备等。

相关文章
  • 变压器铁芯不能多点接地是什么原因

    变压器铁芯不能多点接地是什么原因

    在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。

    时间:2022-08-13 07:05:37

  • 变压器为什么接地,变压器接地的作用

    变压器为什么接地,变压器接地的作用

    有关变压器接地的知识,变压器为什么接地,外壳接地可以防止变压器漏电使外部的金属带电而出现触电事故,变压器中性点接地为工作接地,其主要作用是保证单相供电电压的稳定。

    时间:2022-08-12 10:56:37

  • 变压器怎么接地,变压器接地的具体要求

    变压器怎么接地,变压器接地的具体要求

    有关变压器接地的小知识,变压器怎么接地,变压器中性点接地方式,尽量保持变电所的零序阻抗基本不变,我国110kV及以上电网主要采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式,下面具体来看下。

    时间:2022-08-12 10:55:27

  • 电机接地线规范_电机接地线的要求

    电机接地线规范_电机接地线的要求

    有关电机接地线规范,电机接地线的要求,为了安全考虑,电机外壳最好要接地,分为工作接地、防雷接地和保护接地,地线的线径不小于1.5倍相线的线径,电机双重保护,就是电机外壳接地,0线也接地。

    时间:2020-05-22 09:15:28

  • 变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?

    变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?

    有关变压器铁芯接地的问题,变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地,究竟是基于什么考虑,变压器铁芯会采用这样接地方式呢,一起来了解下。

    时间:2020-05-20 10:18:39

  • 高压电机绕组接地故障检测维修方法

    高压电机绕组接地故障检测维修方法障

    有关高压电机绕组接地故障检测与维修方法,要判断是否上层线棒接地,是否有备用绕组,绕组是否可更换等,以便快速解决高压电机绕组接地故障问题。

    时间:2020-05-17 18:49:10

  • 发电机转子一点接地后易出现第二点接地的原因

    发电机转子一点接地后易出现第二点接地的原因

    发电机转子一点接地后容易出现第二点地的原因分析,在电压作用下,可能将励磁回路中其他绝缘薄弱的地方击穿,会导致第二点接地的故障发生。

    时间:2020-05-17 10:17:41

  • 变压器铁芯及其他金属构件可靠接地的必要性

    变压器铁芯及其他金属构件可靠接地的必要性

    变压器铁芯及其他金属构件必须可靠接地,是因为变压器在试验或运行中,由于静电感应,铁芯与接地金属件会产生悬浮电位,电位差超过其间的绝缘强度时,就会放电。

    时间:2020-02-18 10:49:02

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有