电机耐压试验时泄漏电流设定多少

作者:老电工时间:2022-07-21 05:51:41

所提到的电机耐压试验,泄漏电流应为直流耐压试验项目。 在《电力设备预防性试验规程》中,对交流电动机的试验项目、周期和要求;大修时、更换绕组后:定子绕组泄漏电流和直流耐压试验,有条件时可分相进行。

具体要求如下:

1、试验电压:全部更换绕组时为3Un,大修或局部更换绕组时为2.5Un。

2、泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%,泄漏电流为20μA以下者不作规定。

3、500kW以下的电动机自行规定,在试验前泄漏电流的设定,只能凭试验经验的积累进行估算。

可以参考如下方式:按照经验估算,根据测试的绝缘电阻值换算出大概的泄漏电流值。绝缘电阻值R(MΩ)=(直流耐压)加在被试品上的电压U(伏)除以被试品的泄漏电流值I(μA)。