电动机的耐压试验要求,定子绕组与转子绕组的试验

作者:老电工时间:2019-11-12 09:15:45

电动机的耐压试验要求,对定子的各相线圈对外壳以及对其他接地的两相分别进行试验,同时将转子绕组进行耐压试验,有关定子与转子绕组的试验电压规定。

一、电动机的耐压试验要求

对电动机进行耐压试验时,通常要将其定子的各相线圈对外壳以及对其他接地的两相分别进行试验,同时也要将转子绕组进行耐压试验。

试验电压规定:

1、定子绕组

进行交接试验时,对额定电压为0.4千伏及以下者取1千伏,额定电压为6千伏者取10千伏;

对运行中的电动机,以及对大修中未更换或局部更换定子绕组的电动机取1.5倍额定电压,但不得低于1000伏;

全部更换定子绕组的电动机取2倍额定电压再加1000伏,但不得低于1500伏; 来自:电工技术之家

100千瓦以下不甚重要的低压电动机,其交流耐压试验可用2500伏兆欧表来测试。

2、转子绕组

交接试验时,对不可逆转子取1.5倍额定电压,可逆转子取3倍额定电压。

二、电机耐压试验运行

电机接2倍的定子额定电压加上一千伏,历时一分钟。比如额定电压为380V的电机,接2×380+1000=1760V电压,耐压一分钟,此时转子的开路电压就是转子的耐压值。这在电机的技术条件里写的很清楚。

三、高压电动机的耐压试验

高压电动机直流耐压试验时,对转子回路有什么要求。

交流电动机定子绕组泄漏电流和直流耐压试验:

1) 试验电压:全部更换绕组时为3Un;大修或局部更换绕组时为2.5Un。

2)泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%,泄漏电流为20μA以下者不作规定。

3)500kW以下的电动机自行规定。有条件时可分相进行。

要求转子回路一定要短路后可靠接地。

四、三相异步电动机的耐压试验

为了保证人身及设备的安全,必须对电动机绕组进行耐压试验,即考核电动机绕组相与相、相与机壳之间的绝缘是否受损,是否能承受一定的电压而不击穿。

通过耐电压试验可确切地发现绝缘局部或整体所存在的缺陷。绕组耐电压试验是在冷态下进行的,它确保电动机安全可靠运行的预防性检验。

通常采用50Hz的高压交流电源进行耐电压试验。耐电压试验的设备可以自制。

简易的耐电压试验台线路,将试验电源的一极接在被试绕组的引出端,另一极接在另一被试绕组或接在电动机的接地机壳上,没有参与测试的绕组都应与接地的机壳连接,即可进行相间或对地绝缘的耐电压试验。

耐压试验时电压表接在低压侧,其刻度按变化算成高压侧刻度,以便读出高压值。试验时,接通电源则绿灯HL1亮。把调压器TC2慢慢地调升到所要求的试验电压。 来自:电工技术之家

试验电压由半值升高到全值的时间应不小于10s,然后保持全值试验电压1min,如果不击穿(红灯HL2不亮)则为合格。

降压到全值的一半以下时再切断电源,并将试绕组对地(机壳)进行放电。来自:电工天下

如果在施压过程中绝缘击穿,则电流继电器KI动作,连带中间继电器KA动作而断开电压互感器电源,同时使红灯HL2发出警示信号。

为防止返工,电动机绕组在嵌线、接线及装配等工序后都要进行一次耐电压试验。成型线圈在嵌线前先对线圈进行一次耐电压试验。

对于局部修理后的绕组,耐压试验的电压可低一些。一般在总装后,低压电动机的耐压试验电压为Un+500V,高压电动机为1.3Un,但试验电压不得低于上述表中数值的50%。

额定电压为380V及以下的电动机,如果没有高压试验设备,可用电压为1000V的兆欧表作试验电源,摇动1min来试验其绝缘能力。