三相绕线转子电动机串联电阻启动控制电路的启动过程

作者:老电工时间:2019-11-26 10:01:25

有关三相绕线转子电动机串联电阻启动控制电路的启动过程,三相绕线转子电动机串联电阻启动过程剖析,整个电路中欠电压继电器、接触器KM1与KM2的断开与闭合方法。

三相绕线转子电动机串联电阻启动控制

工作原理:合上电源开关QS后,时间继电器KT1、KT2余KT3接通,它们的延时闭合的常闭触点立即断开,使KM1,KM2,KM3暂时不会接通,以便电动机定子绕组加上额定电压启动时,转子电路中串接有启动电阻RI、R2与R3以限制启动电流并提高起动转矩。

启动时,首先按下按钮SB1,接通欠电压继电器KAV,它的动合触点闭合,当电源电压严重降低或电路突然失电时,KAV的动合触点断开对电动机起保护作用,然后按下按钮SB2,接通线路接触器KM,电动机定子绕组加上额定电压启动。

KM在控制电路里的动断辅助触点断开,时间继电器KT1断电,它的延时闭合的常闭触点等一段时间闭合,接触器KM1接通,切除电动机转子电路串接的启动电阻R1。

这时,电动机在转子电路里只有启动电阻R2与R3的人为特性上运行,继续加速。

接触器KM1接通以后,它的动断触点断开,使时间继电器KT2断电,它的延时闭合的常闭触点等一段时间闭合,接通接触器KM2,又将电动机转子里的启动电阻R2切除了,电动机在只有电阻R3的人为特性上运行,继续加速。

接触器KM2接通以后,它的常闭触点断开,时间继电器KT3断电,它的延时闭合的常闭触点等一段时间闭合,使接触器KM3接通,将启动电阻R3切除。

至此,电动机转子电路无外加电阻,运行于自然特性上。启动过程到此结束。