首页 > 电工基础 > 电动机

电动机配线口诀与技巧

作者:老电工时间:2019-12-07 05:55:39

有关电动机的配线口诀,该口诀按三相380V交流电动机容量直接选配导线,120mm 的铜芯塑料线可配100kW电动机,选相规格印9okW电动机。

电动机配线口诀

口诀:

“1.5加二,2.5加三”

“4后加四,6后加六”

“25后加五,50后递增减五

“百二导线,配百数”

该口诀按三相380V交流电动机容量直接选配导线。

“1.5加二”表示1.5mm2的铜芯塑料线,能配3.5kW的及以下的电动机。

由于4kW电动机接近3.5kW的选取用范围,而且该口诀又有一定的余量,所以在速查表中4kW以下的电动机所选导线皆取1.5ram 。

“2.5加三”、“4后加四”,表示2.5mm 及4ram~的铜芯塑料线分别能配5.5kW、8kW电动机。

“6后加六”,是说从6mm 的开始,能配“加大六”kW的电动机。印6ram 的可配12kW,选相近规格印配1IkW电动机。10mm 可配16kW ,选相近规格印配15kW 电动机。16mrn2可配22kW电动机。这中问还有18.5kW电动机,亦选16mm~的铜芯塑料线。

“25后加五”,是说从25mm 开始,加数由六改为五了。25mm 可配3okW的电动机。35mm可配4okW ,选相近规格即配37kW电动机。

“50后递增减五”,是说从50ram~开始,由加大变成减少了,而且是逐级递增减五的。印50mm 可配制45kW电动机(50-5)。70ram 可E60kW(70-10),选相近规格应配备55kW电动机O 95mm‘-可ES0kW(95—15),选相近规格即配75kW电动机。

“百二导线,配百数”,是说120mm 的铜芯塑料线可配100kW电动机,选相规格印9okW电动机。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读