小型380V三相笼型电动机的常用口诀

作者:老电工时间:2019-07-13 10:27:28

电工口诀在手,走到哪都不发愁。给你一个小型380V三相笼型电动机,知道该电动机的容量,如何来估算出供电设备最小容量、负荷开关及保护熔体电流值。小编分一个电工口诀,用这个电工口诀来估算,很快就能得出结果。

小型380V三相笼型电动机的常用口诀

1、电工口诀

直接起动电动机,容量不超十千瓦;六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体;供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。

2、口诀说明

1)口诀中电动机是小型AC380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。

2)用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;

封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜。

3)为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定电流的5倍的熔断器为宜。

4)还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。