首页 > 电工基础 > 电动机

电动机的工作制有哪些,电机S1、S2、S3工作制怎么运用

作者:老电工时间:2021-10-31 18:12:16

电动机的工作制有哪些

电动机的工作制一般都标在其铭牌上,常见的有如下三种:

1、连续工作制

指电动机在额定电压和额定负载下可以连续运行,不必停车。

2、周期工作制

指电动机在额定条件下只能断续运行, 即工作时间与停车时间循环交替,且有一定比值,通常以暂载率表示。所谓暂载率,就是在10分钟的一个周期内,电动机持续负载运行的时间与周期之比的百分数,一般有15%、25%、40%和60%四种暂载率。例如,按暂载率40%运行的电动机,在一个周期内是4分钟工作6分钟停车,如此循环交替满载运行。如果电动机的运行超过暂载率,就可能过载而烧毁。

3、短时工作制

指电动机在额定条件下,只能在限定的短时间内运行,短时工作时间一般分为10、30、60、90分钟四种。当电动机在额定负载下运行的时间达到了规定时间,就必须停车,只有冷却后才能重新起动。超过了规定时间继续运行, 电动机就可能过热而损坏。

电机的工作制表明电机在不同负载下的允许循环时间,电动机工作制为:S1~S10,其中电机工作制的分类是对电机承受负载情况的说明,它包括启动、电制动、空载、断能停转以及这些阶段的持续时间和先后顺序。

电机的全部工作制种类有以下十类:

S1 连续工作制:在恒定负载下的运行时间足以达到热稳定。

S2 短时工作制:在恒定负载下按给定的时间运行,该时间不足以达到热稳定,随之即断能停转足够时间,使电机再度冷却到与冷却介质温度之差在2K以内。

S3 断续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。这种工作制中的每一周期的起动电流不致对温升产生显著影响。

S4 包括起动的断续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段对温升有显著影响的起动时间、一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。

S5 包括电制动的断续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段起动时间、一段恒定负载运行时间、一段快速电制动时间和一段断能停转时间。

S6 连续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段空载运行 时间,但无断能停转时间。

S7 包括电制动的连续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段起动时间、一段恒定负载运行时间和一段快速电制动时间,但无断能停转时间。

S8 包括变速变负载的连续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段在预定转速下恒定负载运行时间,和一段或几段在不同转速下的其它恒定负载的运行时间,但无断能停转时间。

S9 负载和转速非周期性变化工作制:负载和转速在允许的范围内变化的非周期工作制。这种工作制包括经 常过载,其值可远远超过满载。

S10 离散恒定负载工作制:包括不少于4种离散负载值(或等效负载)的工作制,每一种负载的运行时间应足以使电机达到热稳定,在一个工作周期中的最小负载值可为零。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读