首页 > 电工基础 > 电动机

水泵电机电源线过长不能带动水泵的问题

作者:老电工时间:2021-04-19 11:46:24

稳压器距离远无法带动水泵工作,一是要弄清楚稳压器的输出功率是否够大,二是检查下是否水泵电机电源线上的压降过大,从而导致加在电机两端的电压偏低。

如果稳压器的功率较小,无法输出足够大的电流,从而不能带动水泵电机,那么只有换用功率合适的稳压器。

如果是输电导线上的压降过大,导致电机无法正常工作,那么可以采用以下的解决方法。

1、水泵电机电源线过长

稳压器的功率足够大,但水泵与稳压器之间通过较长的电源线连接,线径比较细。那么,在电机工作时,电机电源线上会产生较大的压降,加在电机两端的电压达不到额定电压,就可能带不动电机(若电源线与电机或稳压器未可靠连接,同样会有类似问题)。如果是电源线压降过大,那么可以考虑更换线径合适的电源线。

2、稳压器靠近电机连接

如果稳压器的输出电压可调,那么可以将输出电压略微调高一些,以减小电源线上的损耗。

另外,还可以将稳压器靠近水泵电机连接,如此电机电源线上的压降就会减小。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读