ykk高压电机绝缘故障的四种原因

作者:老电工时间:2021-03-03 12:02:10

有关ykk高压电机的使用问题,ykk高压电机绝缘故障的发生原因是什么,是ykk高压电机的频繁启动的原因,还是嵌线时绑扎端部造成端部绝缘压陷损伤,这里总结了四种故障原因,一起来了解下。

ykk高压电机绝缘的故障原因

共有四种原因,一是频繁启动,二是嵌线缺陷,三是端部手包绝缘质量不良,四是电化学击穿的问题,具体来看下。

1、频繁启动

ykk高压电机的频繁启动直接影响其使用寿命。

启动时电动机要承受大电流的冲击,绕组要承受电动机和热应力的叠加作用。由于绕组绝缘材料与铜导体膨胀系数不同,在启动时绝缘材料与导体之间形成很大的剪切应力,导体与绝缘材料之间的固定将被破坏,绝缘将分层或撕裂以至发生绝缘击穿。

鼠笼式异步电动机在频繁启动时,易造成鼠笼断条,当负载启动电动机时,更会增加障概率。

2、嵌线缺陷

嵌线时绑扎端部造成端部绝缘压陷损伤,是引起ykk高压电机绕组损伤的另一个重要因素。凡被端环接触到的部位,表面绝缘都不同程度地挤压出凹陷的沟痕,致使一部分软化的绝缘材料被挤压到绑扎接触面的边缘,整体固化后,此部分绝缘显著减薄,绝缘强度降低。

3、端部手包绝缘质量不良

端部手包绝缘质量不良造成端部相间或相对地短路的实例非常多。手包绝缘包层不紧,内部有间隙,在环境湿度高时,绕组的绝缘性能明显下降,直至绝缘材料表面结露,此时绝缘表面易于引起沿面放电。

放电机理是在绝缘表面首先生成水膜,在电场的作用下,水膜被电离并使离子沿表面移动、汇集,造成电场的不均匀分布,同时降低了表面的放电电压。这种沿表面放电实际上是一种气体介质放电现象,其电压比单一气体或固体中存在的击穿电压低得多,有时延面“爬电”距离可达数十厘米。沿面放电可能导致高电位之间贯穿性的击穿闪络,即相间短路事故。

4、电化学击穿

某厂造气车间的两台故障电机,解体检查,1台定子绕组三处绝缘击穿,1台四处绝缘击穿,均是点蚀损伤绝缘引起“爬电”,出现烧痕、裂缝、导电通道,且故障点均出现在电动机进风口端部且有向铁心方向移动趋势。对此,从电动机结构、运行环境、操作方式等方面分析原因,初步认定该电机系由于选型不合理,运行环境恶劣导致电化学击穿。

运行环境恶劣引起电化学击穿是绝缘损坏的主要原因。空气中存在的酸、碱性腐蚀气体长期侵蚀绝缘材料表面,在空气湿度较大时,加速绝缘材料性能的恶化,有机绝缘材料在电、热、化学等因素的综合作用下,容易引起损伤,并最终导致击穿。