一例电机正反转控制电路的实物接线图

作者:老电工时间:2020-11-25 11:03:54

有关电机正反转控制的接线图,在电路中实现电机的正转与反转,需要对调电源的相序,称为换相,究竟应该怎么来接线,这里分享一例电机正反转控制电路的实物接线图,供大家参考。

正反转控制电路实物接线图

电机实现正反转控制,将电源的相序中任意两相对调(称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调节器。

为保证两个接触器动作时能可靠调换电动机的相序,接线时要使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。

由于将两相相序对调,则必须确保二个KM线圈不能同时得电,以避免发生严重的相间短路故障,必须采取联锁。

为安全起见,常采用按钮联锁(机械)与接触器联锁(电气)的双重联锁正反转控制线路(如下图所示);使用按钮联锁,即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电,在机械上避免了相间短路。

另外,由于应用了接触器联锁,只要其中一个接触器得电,其长闭触点就不会闭合,在机械、电气双重联锁的应用下,电机的供电系统不可能相间短路,有效地保护了电机,同时避免了在调相时相间短路造成事故,烧坏接触器。

正反转控制电路的实物接线图如下:

220v单相电机正反转的接线方法图解

【220v单相电机正反转的接线法】以单电容电机YL90L-4为例,介绍220v单相电机正反转的接线方法。图1,图2中 U2与Z2 Z1与U1 ~同时换位就可以反过来转了。要两边的线都换位才

三相电动机正反转接触器互锁实物接线图

分享一款电动机的接线图,三相电动机正反转接触器互锁实物接线图,主要电气元件包括电动机、空气开关、正转开关、反转开关、交流接触器热继电器等。

三相异步电动机正反转控制接线图

三相异步电动机正反转控制的接线图,包括正向启动、反向启动、互锁环节(接触器互锁、按钮互锁),电动机的过载保护由热继电器FR完成,并介绍了热继电器的七大功能。