首页 > 电工基础 > 电动机

电机的几种工作制式

作者:老电工时间:2020-01-19 17:40:19

电机的工作制式一般有9种,也可以分为10种,不同的工作制式,工作周期及负载运行时间、停转时间等是不一样的,这里重点介绍这9种工作方式的特点,供大家学习参考。

电机的工作制式

电机的工作制式分为9种,为S1-S9。

1、S1为连续工作制,在恒定负载下的运行时间足以达到热稳定;

2、S2为短时工作制,在恒定负载下按给定的时间运行,随之即断能停转足够时间;

3、S3为断续周期工作制,按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间;

4、S4包括起动的断续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段对温升有显著影响的起动时间、一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。

常用到的是S1-S4几种,其它几种较少用。

抛丸机、绞龙、风机应是S1工作制的,提升机、吊钩应是短时工作制的S2。

S1-S2工作制时,开关的选取只要避开启动电流对开关的冲击即可;

S3工作制时,就得考虑温升对开关的反时限特性的参数,会出现热过载跳闸,一定要加大一点开关容量。

电机工作制的分类方法

电机的工作制表明电机在不同负载下的允许循环时间。电动机工作制为:S1~S10;

1、S1工作制:连续工作制,保持在恒定负载下运行至热稳定状态;简称为S1;

2、S2工作制:短时工作制,本工作制简称为S2,随后应标以持续工作时间。如S2 60min;

3、S3工作制:断续周期工作制,按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段停机、断能时间。本工作制简称为S3,随后应标以负载持续率,如S3 25%;

4、S4工作制:包括起动的断续周期工作制。本工作制简称为S4,随后应标以负载持续率以及折算到电机轴上的电机转动惯量JM、负载转动惯量Jext,如S4 25% JM=0.15kg.m2, Jext=0.7 kg.m2;

5、S5工作制:包括电制动的断续周期工作制。本工作制简称为S5,随后应标以负载持续率以及折算到电机轴上的电机转动惯量JM、负载转动惯量Jext,如S5 25% JM=0.15kg.m2, Jext=0.7 kg.m2;

7、S6工作制:连续周期工作制。每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段空载运行时间,无停机、断能时间。本工作制简称为S6,随后应标以负载持续率,如S6 40%;

其它工作制:

1、S7工作制:包括电制动的连续周期工作制;

2、S8工作制:包括负载-转速相应变化的连续周期工作制;

3、S9工作制:负载和转速作非周期变化的连续周期工作制;

4、S10工作制:离散恒定负载工作制。

电机可以运行直至热稳定,并认为与S3~S10工作制中的某一工作制等效。

以上就是电机的工作制的主要内容,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读