首页 > 电工基础 > 电动机

如何保养三相异步电动机?

作者:老电工时间:2019-12-04 06:19:21

有关三相异步电动机的保养方法,包括电动机的外观检查,风扇是否工作正常,是否有异常振动,联轴器连接是否可靠,定期检查电线接头和开关触点,工作电流是否正常等。

一、三相异步电动机的保养方法

连续运转的三相异步电动机,日常保养内容:外观检查,风扇是否工作正常,是否有异常振动,联轴器连接是否可靠,底座固定是否紧固,轴承工作是否正常(听声音),温度是否正常(红外测温仪),定期检查电线接头和开关触点,工作电流是否正常(钳型电流表),另外绕线式电机还须检查碳刷和滑环。

二、三相异步电动机维护保养

1、启动前的准备和检查

1)、检查电动及启动设备接地是否可靠和完整,接线是否正确与良好。

2)、检查电动机铭牌所示电压、频率与电源电压、频率是否相符。

3)、新安装或长期停用的电动机启动前应检查绕组相对相、相对地绝缘电阻。绝缘地那组应大于0.5兆欧,如果低于此值,须将绕组烘干。

4)、对绕线型转子应检查其集电环上的电刷装置是否能正常工作,电刷压力是否符合要求。

5)、检查电动机转动是否灵活,滑动轴承内的油是否达到规定油位。

6)、检查电动机所用熔断器的额定电流是否符合要求。

7)、检查电动机各紧固螺栓及安装螺栓是否拧紧。

上述各检查全部达到要求后,可启动电动机。电动机启动后,空载运行30分钟左右,注意观察电动机是否有异常现象,如发现噪声、震动、发热等不正常情况,应采取措施,待情况消除后,才能投入运行。

启动绕线型电动机时,应将启动变阻器接入转子电路中。

对有电刷提升机构的电动机,应放下电刷,并断开短路装置,合上定子电路开关,扳动变阻器。

当电动机接近额定转速时,提起电刷,合上短路装置,电动机启动完毕。

2、三相电动机的日常维护

1、电动机应经常保持清洁,不允许有杂物进入电动机内部;进风口和出风口必须保持畅通。

2、用仪表监视电源电压、频率及电动机的负载电流。电工:www.dgjs123.com

电源电压、频率要符合电动机铭牌数据,电动机负载电流不得超过铭牌上的规定值,否则要查明原因,采取措施,不良情况消除后方能继续运行。

3、采取必要手段检测电动机各部位温升。

4、对于绕相型转子电机,应经常注意电刷与集电环间的接触压力、磨损及火花情况。电动机停转时,应断开定子电路内的开关,然后将电刷提升机构扳到启动位置,断开短路装置。

5、电动机运行后定期维修,一般分小修、大修两种。

小修属一般检修,对电动机启动设备及整体不作大的拆卸,约一季度一次,大修要将所有传动装置及电动机的所有零部件都拆卸下来,并将拆卸的零部件作全面的检查及清洗,一般一年一次。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读