首页 > 电工基础 > 电动机

电动机低电压保护是什么?(电动机常识必备)

作者:老电工时间:2017-08-10 14:57:16

电动机低压保护的小常识

关于电动机低压保护的知识,低电压保护的动作时限分为两级,一级是为保证重要电动机的自起动,一是限动作于断路器跳闸,低电压保护的装设原则与接线方式详解。

一、电动机低电压保护是什么

电动机的低电压保护:

当供电网络电压降低时,异步电动机的转速都要下降,而当供电母线电压又恢复时,大量电动机自启动,吸收较其额定电流大好几倍的起动电流,致使电压恢复时间拖长。

为了防止电动机自起动时使电源电压长时间严重降低,通常在次要电动机上装设低电压保护,当供电母线电压降低到一定值时,延时将次要电动机切除,使供电母线有足够的电压,以保证重要电动机自启动。

低电压保护的动作时限分为两级:

一级是为保证重要电动机的自起动,在其他不重要的电动机或不需要自启动的电动机上装设带0.5–1s时限的低电压保护,动作于断路器跳闸;另一级是当电源电压长时间降低或消失时,为了人身和设备安全等,在不允许自启动的电动机上,应装设低电压保护,经5–l0s时限动作于断路器跳闸。

1、低电压保护的装设原则

(1)对于能自启动的I类电动机,不装设低电压保护。但是,当有备用设备自动投入时,为了保证I类电动机的自启动,在II、III类电动机上应装设低电压保护,动作于跳闸。

(2)当电源短时消失或降低时,为了保证I类电动机的自启动,在II、III类电动机上应装设低电压保护,动作于跳闸。

(3)当电压长期消失或降低时,根据生产过程和技术保安等的要求,不允许自启动的电动机应装设低电压保护作用于跳闸。

2、低电压保护装置的接线

对于 3–KV高压厂用电动机的低电压保护装置的接线,一般要满足以下四点基本要求:

(1)能反映对称的和不对称的电压下降。因为在不对称短路时电动机也可能被制动,因而当电压恢复时,也会出现自启动问题。

(2)当电压互感器一次侧发生一相和两相断线或二次侧发生各种断线时,保护装置均应不动作,并应发出断线信号。但是在电压回路发生断线故障期间,若厂用电母线上电压真正消失或下降到规定值时,低电压保护仍应正确动作。

(3)当电压互感器一次侧隔离开关或隔离触头因误操作被断开时,低电压保护不应动作,并应该发出信号。

(4)接线中应该采用能长期耐受电压的时间继电器

(5)0.5s与10s的低电压保护的动作电压应分别整定。

二、电动机为什么要安装低电压保护?

因为电动机在电压低到一定程度时不但不能正常运转还会使自身因电流过大而过热烧毁,所以要装低电压保护。另外,在电动机较多的单位(如发电厂),在一些不重要的电动机上加装欠压跳闸,是为了保证重要的电动机正常运行。

电动机是感性负载,一般都要求在额定电压下运行,如果电压过低,相对电流就会升高,绕组就会发热,时间长了就会烧毁电机,而且电机也不出力,低电压保护就是为了这点。

电动机低压保护的作用:

当电动机供电母线电压短时降低或短时中断时,为了防止电动机自起动时使电源电压严重降低,通常在次要电动机上装设低压保护,当供电母线电压低到一定值时,低电压保护动作将次要电动机切除,使供电母线电压迅速恢复到足够的电压,以保证重要电动机的自启动。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读