首页 > 电工基础 > 电动机

万用表测量电机质量好坏?电机外壳漏电的检查方法

作者:老电工时间:2019-12-03 09:42:59

有关用万用表测量电机质量好坏的方法,电机外壳漏电的检查方法,电动马达漏电的测量方法,以及电动机漏电问题的综合分析过程。

万用表测量电机质量好坏

1、三相电机

用1档测三相绕组的电阻值,正常应三相阻值相同,相间没短路,相间绝缘电阻及对地绝缘电阻应大于1兆欧/千伏(绝缘电阻用兆欧表测量较准确)。

2、单相电机

用10档分别测公共短与主、副绕组之间的电阻值,正常时应公共端对主绕组的阻值与公共端对副绕组的阻值之和,等于主绕组对副绕组的阻值,对地绝缘电阻应大于1兆欧/千伏。

电机外壳漏电的检查方法

电机外壳用手触及时麻电,则说明绕组绝缘不良。

这时 触电机引线,另一根表笔与电机外壳或定子铁一相指针摆动,则说明绕组中有漆包线与电机外壳绝缘性能不好,造成电机外壳漏电。

电机绕组短路或开路如何检查?一般家用洗衣机采用电容式运转电机,起动与运转绕组的阻值应接近。

只要用万用表欧姆档去测量绕组公共端与两声引线间的电阻值,如果阻值相差大,则阻值少的一组就可能短路。使用时就会使电机发热。

附1,电动马达漏电怎样测量

摇表测电机,先把外电源断开,拆下外接线,断开电机的连线:

(1)摇表俩表线分别接上A.B,AC,BC线检查相间绝缘(表针0.5兆以上为正常),这是检查相间绝缘。

(2)表笔黑接电机外壳,表笔红分别接电机上或下的三个点,A.B.C,(A'.B'.C')摇动表把,检查相间对机壳(对地)的绝缘。也要在0.5兆以上。如果在0.5兆之下则不能通电运行。

附2,电动机的漏电电流怎么检测?

电机外壳用手触及时麻电,则说明绕组绝缘不良。这时 触电机引线,另一根表笔与电机外壳或定子铁一相。 指针摆动,则说明绕组中有漆包线与电机外壳绝缘性能不 好,造成电机外壳漏电。

电机绕组短路或开路如何检查?

一般家用洗衣机采用电容式运转电机,起动与运转绕组 的阻值应接近。

只要用万用表欧姆档去测量绕组公共端与两 声 引线间的电阻值,如果阻值相差大,则阻值少的一组就可能短路,使用时就会使电机发热。

电机“漏电”问题的分析

一,现象

在电机使用中,会发现电机有“漏电”现象产生,有的甚至会产生100V以上的静电电压,这样高的静电电压会让人有刺痛的感觉,以致让人会误认为电机“漏电”了,其实这只是感电。感电的感应电流通常比较小,不会产生严重的后果。

二,原因

现代变频器的控制原理绝大多数都采用了脉宽调制(PWM)控制方式,为了保证变频调速系统的负载响应性及运行平稳性,同时为了降低电机运行时发出的高频噪音,调制波的频率一般都达到了4K及以上,特别是中小功率的变频器,因输出电流较小,载波频率可达10K以上,因此,变频器输出的电压实际上是一系列宽度不同的脉冲。

另外,在一些高性能的电流矢量变频器中,例如安川G系列变频器、优利康YD系列变频器、丹佛斯VLT5000系列变频器等等,在这些变频器中都接有直流滤波的大电容,使得输出脉冲的上升下降沿都比较陡。

电机线圈与电机外壳之间有一个等效电容存在,就在电机的外壳上感应出了一定的电压。随着频率的增加“漏电”越来越小,低速的时候“漏电“比较严重但是,感应电压与漏电电压是不同的,感应电压虽可能比较高,但感应电流通常比较小,不会产生特别严重的后果。

而漏电是由于电机的绝缘受到了损坏,线圈与外壳间的绝缘电阻变得很小,输出电压直接通过这个变小的绝缘电阻,使电机外壳带电,并会危及人身安全。

三,措施

根据国家的电气安装安全规程,电动机必须安全可靠接地,在三相四线制供电系统中,零线(N)必须在车间接入点重复接地,接地电阻要小于4Ω。

同样,在使用变频器的调速系统中,电机的接地是必要的。这不仅能使感应电压有释放回路,同时能保护因电机的绝缘故障引起的漏电事故,还能减少变频器对其它电气设备的干扰,使电气设备都能安全可靠地运行

客户这样检测出来的是感电,而非漏电。(详细参数请参阅国家电工法手册,国家电气安装安全规程)况且在做CE认证时也不会用这种方法测漏电。

电动机漏电怎么办?

要知道怎么测漏电,先要知道万能表的正确使用方法。

(一)万用表使用前,应做到:

1.万用表水平放置。

2.应检查表针是否停在表盘左端的零位。如有偏离,可用小螺丝刀轻轻转动表头上的机械零位调整旋钮,使表针指零。

3.将表笔按上面要求插入表笔插孔。

4.将选择开关旋到相应的项目和量程上。就可以使用了。

(二)万用表使用后,应做到:

1.拔出表笔。

2.将选择开关旋至“OFF”档,若无此档,应旋至交流电压最大量程档,如“又1000V”档。

3.若长期不用,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。

用万能表测量直流电压步骤

1.选择量程。

万用表直流电压档标有“V”,有2.5伏、10伏、50伏、250伏和500伏五个量程。

根据电路中电源电压大小选择量程。由于电路中电源电压只有3伏,所以选用10伏档。(电工天下 www.dgjs123.com)若不清楚电压大小,应先用最高电压档测量,逐渐换用低电压档。

2.测量方法。

万用表应与被测电路并联。红笔应接被测电路和电源正极相接处,黑笔应接被测电路和电源负极相接处.

3.正确读数。

仔细观查表盘,直流电压档刻度线是第二条刻度线,用10V档时,可用刻度线下第三行数字直接读出被测电压值。注意读数时,视线应正对指针。

补充:用万用表就能测出漏电,那么说明漏电很严重了,已属于对地短路,建议最好还是用摇表测。因为万用表工作电压低(通常9V以下),而电机工作在220或380伏,绝缘不良时低压仪表未必能测出,但在实际工作电压下绝缘更可能变差甚至被击穿。而摇表就是通过发电机产生较高电压来完成检测,其检测条件更接近电机实际工况。

需找出漏电原因及排除。

电动机漏电的原因

绕组受潮使绝缘电阻下降;电动机长期过载运行;有害气体腐蚀;金属异物侵入绕组内部损坏绝缘;重绕定子绕组时绝缘损坏碰铁心;绕组端部碰端盖机座;定、转子磨擦引起绝缘灼伤;引出线绝缘损坏与壳体相碰;过电压(如雷击)使绝缘击穿。

通常使用兆欧表检查,根据不同的等级选用不同的兆欧表测量每组电阻的绝缘电阻,若读数为零,则表示该项绕组接地,但对电机绝缘受潮或因事故而击穿,需依据经验判定,一般说来指针在“0”处摇摆不定时,可认为其具有一定的电阻值,对地绝缘电阻值应大于1兆欧为合格(380伏电机)。

电动机漏电的处理方法

1、绕组受潮引起接地的应先进行烘干,当冷却到60——70℃左右时,浇上绝缘漆后再烘干。

2、绕组端部绝缘损坏时,在接地处重新进行绝缘处理,涂漆,再烘干。

3、绕组接地点在槽内时,应重绕绕组或更换部分绕组元件。

如烘干及处理后绝缘电阻不达到要求的,则需重绕线圈。

以上就是电机外壳漏电的检查方法,以及万用表测量电机质量好坏的方法,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读