电机额定电流怎么算,电机额定电流的计算公式(2)

作者:老电工时间:2020-01-17 06:54:47

电机额定电流怎么算,电机额定电流的计算公式(第2页)

电动机电流计算公式

低压380/220V三相四线制系统,是我国各地广泛采用的供电系统。各类低压用电器铭牌一般都标明容量,如何根据容量的大小,很快算出额定负荷电流,以配装适当的熔断器(熔体)、开关、导线等,是电工最常遇到的计算问题。

  • 电机额定功率、额定电压及额定电流

    有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。

1、三相电动机电流

380V三相电动机,功率因数一般为0.8左右,它的额定电流约为额定容量的2倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按2.5倍考虑。

对于220V三相电动机,它的额定电流约为额定容量的3.5倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按4倍考虑。具体计算公式为 I=KP 式中I---三相异步电动机的额定电流(A) P---电动机的功率(KW) K---系数

2、单相电动机电流

220V单相电动机的额定电流约为额定容量的8倍。如电扇、手电钻、鼓风机、洗衣机、电冰箱内的单相220V电机的用电负荷,计算式为 I=8P 式中I---单相异步电动机的额定电流(A) P---电动机的功率(KW)

星接和角接都是P=1.732*U*I*功率因数

星接时线电压=1.732相电压,线电流=相电流

角接时线电压=相电压,线电流=1.732相电流

经验公式1:

380V电压,每千瓦2A

660V电压,每千瓦1.2A

3000V电压,4千瓦1A

6000V电压,8千瓦1A

经验公式2:3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下=2.5*功率 