电机额定电流怎么算,电机额定电流的计算公式(图文)

作者:老电工时间:2020-01-17 06:54:47

如何计算电机的额定电流呢,电机铭牌上会有额定电流大小的标注,但有时需要自己测算出额定电流的大小,就需要根据计算公式来求算了,来看下单相与三相电机的额定电流计算公式及用法。

求电机额定电流的计算公式

已知:Pn(w) Un(v)理论功率因数COSφ求电流I(A)

1、单相公式:I=P/UCOSφ

2、三相公式:I=P/√3UCOSφ

如果求视在功率(VA)那上面公式去掉功率因数(COSφ),cos&怎么求?

计算公式:COSφ =P/S

例:S=10 P=8 Q=6 COSφ =P/S=8/10=0.8

怎么计算电机额定电流

计算电机额定电流:

比如:

三相电压380V,电机功率15KW,电机额定电流:I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A

三相电机的额定电流=额定功率(W)÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)。

三相异步电动机的额定电流怎么计算?

三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。

1、额定电流计算公式:Ie=P/(√3U*η*COSφ) P--电动机额定功率 U--电动机线电压 η--电动机满载时效率 COSφ---电动机满载时功率因数目前国产电动机无5kW这个规格,与之最接近的是5.5kW,以Y系列5.5kW 2极电机为例,η=85.5%,COSφ=0.88 则该电动机的额定电流为: Ie=5.5*1000/(√3*380*0.855*0.88)=11.1(A)

2、三相异步电动机的的额定电流

一般就是功率乘以2,这是大体估算值,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,选择0.5的就可以。

额定电流的计算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。

上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。