首页 > 电工基础 > 电动机

电动机安全运行七大注意事项

作者:老电工时间:2019-12-04 10:35:29

电动机安全运行注意事项

电动机运行中要注意以下工作:

1、监视电源电压的变化 电压变化范围不应超过或低于额定电压的10%,若低于该范围,应适当减轻负载运行。同时,三相电压不平衡也不能过大。任意两相电压的差数不应超过5%,否则都会使电动机发热过快。电动机电源最好装一只电压表和转换开关直接监视。

2、监视电动机的运行电流 在正常情况下运行应不超过铭牌上的额定值。同时注意三相电流是否平衡,任意两相间的电流差值不应大于额定电流的10%,否则说明电动机有故障。特别要注意是否有缺相运行。容量较大的电动机应装设电流表监视运行电流,容量较小的电动机也应随时用钳形电流表测量线电流。

3、监视电动机的温度 温升不应超过电动机铭牌上允许的限度。电动机运行中的温升是监视电动机运行状况的直接而又可靠的办法。

4、监视电动机在运转中的声音、振动和气味 电动机正常运行时,声音均匀,运转平稳,无绝缘漆气味和焦臭味。若发生异常声响,剧烈振动,绝缘漆焦臭味等,说明电动机过热或有其它故障。

5、监视传动装置的工作情况 要随时注意皮带轮或联轴器是否有松动,传送皮带有无打滑现象(打滑是皮带太松),皮带接头是否完好。

6、监视轴承的工作情况 注意轴承的声响和发热情况。当用温度计法测量时,滚动轴承发热温度不许超过95℃,滑动轴承发热温度不许超过80℃。轴承声音不正常或过热,是轴承润滑不良,磨损严重所致。

7、监视熔丝工作情况 应随时注意是否有一相熔丝熔断的情况,以免造成缺相运行使电动机过热。 总之,电动机在运行过程中,监视其电流、温度的变化,发现问题及时解决 。

电动机运行规定

【学员问题】电动机运行有什么规定和注意事项?

【解答】

(1)电动机在额定冷却条件下,可按制造厂铭牌上所规定的额定数据运行,不允许限额不明确的电动机盲目地运行。

(2)电动机线圈和铁芯的最高监视温度应根据制造厂的规定执行,如厂家没有明确规定应按下表规定执行,电动机在任何运行情况下均不应超出此温升。

绝缘等级A级B级E级F级

测量方法温度计电阻温度计电阻温度计电阻

静子绕组温升 506060757080

温升 8595100110105115

静子铁芯温升 607580

温升 95100115

上表数值在环境温度为35℃时规定的

(3)电动机轴承的允许温度,应遵守制造厂的规定。无制造规定时,按照下列规定:

a、对于滑动轴承,不得超过80℃。

b、对于滚动轴承,不得超过100℃(油脂质量差时,不超过85℃)

(4)电动机一般可以在额定电压变动-5%至+10%的范围内运行,其额定出力不变。

(5)电动机在额定出力运行时,相间电压的不平衡率不得大于5%,三相电流差不得大于10%.

(6)电动机运行时,在每个轴承测得的振动不得超过下表的规定:

电动机转速振动值(双振幅)mm

3000rpm0.05

1500rpm0.085

1000rpm0.10

750rpm及以下0.12

电动机在运行过程中除严格执行各种规定外,还应注意如下问题:

(1)电动机的电流在正常情况下不得超过允许值,三相电流之差不得大于10%.

(2)音响和气味:电机在正常运行时音响应正常均匀,无杂音;电动机附近无焦臭味或烟味,如发现有异音,焦臭味或冒烟应采取措施进行处理。

(3)轴承的工作情况:主要是润滑情况,润滑油是否正常、温度是否高、是否有杂物。

(4)其它情况:如冷却水系统是否正常,绕线式电机滑环上的电刷运行是否正常等。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读