作者:老电工时间:2019-11-09 05:48:02

交流异步电动机的绝缘检查办法,一般应用摇表分别测量定子绕组对地和各相间的绝缘电阻

交流异步电动机的绝缘检查

检查交流异步电动机的绝缘时,摇表的使用应注意:

1.首先,将被测电源切断,禁止不切断设备电源就摇测设备的绝缘电阻。摇测的电的电路或设备的绝缘电阻时,在摇测前和摇测后应使它们放电。

2.摇动手柄的速度不宜太快或太慢,一般在120转/分左右。

3.接线柱至被测物体间的测量导线,不能使用双股并行导线或绞合导线,应使用单股绝缘良好的导线。应保持摇表表面的清洁和干燥。

4.测量前,先断开摇表到被测物体的测试线。

5.摇测大容量设备时摇动手柄至使表针指示为稳定的数值后再读数。

有时需要对三相异步电动机进行送电前的检查,一起来看看具体的检查方法。

380V的三相异步电动机的对地的绝缘可以在0.5兆欧姆的时候使用,220V的电动机可以在o.3兆欧姆的时候使用,我亲自干过的。

当然,我们北方的电动机一旦发生电动机的线包受潮湿了,就是靠电动机本身运行发热,来提高对地的绝缘值。

电动机出厂后,一般运行3年以上,不用考虑加油质。

对三相异步电动机进行送电前的检查:

1、单独对电动机的外观检查。如外壳,引线的外表,端盖,轴承,风叶,叶罩,电动机的手动旋转的情况。

2、电动机的外观检查合格后,进行:线包绕组电阻测量,是否相同,不同的就不能够送电了,要找出原因;当然,三相绕组对应检查了,才叫人放心。

3、电机的绕组相同了,就要检查绕组的对电动机外壳的绝缘检查。原因是我们把电动机的外壳作为地来看待。如果每项绕组(就是用电动机的引线出头对电动机外壳)的绝缘在0.5兆欧姆以上。(建议使用500V摇表)建议拆开电动机,观看电动机是否受潮湿的可能性,如果是受潮湿,就要靠干线包,在做绝缘检查,力争绝缘加大才好。这样,也检查了电动机的轴承油的情况了。

4、三相电动机的绕组对地绝缘合格后,就要检查绕组之间的绝缘了,要在1兆欧姆以上。当然,越大越好。

5、以上合格后,送电给电动机,要采用点动的办法实验,同时听电动机的声音,震动。

6、以上合格后,检查电动机的电流,三相应该相同。

7、运转半小时后,手摸电动机的外壳温度。在安装到设备上,手感不高就可以使用。电动机的工作电流按照一千瓦2安培设过载保护。

8、电动机的保护 。如:热继电器,按照电动机的额定电流(1--1.05)倍选择设定;断路器按照电动机额定电流的2--3倍设定。接触器的电流,按照大于或等于电动机的额定值选择。