异步电动机转子断条的处理方法
异步电动机转子断条是常见的故障之一。
出现这种故障后,启动转矩下降。
在带负荷运行时,其转速比正常时要低,而且机身振动厉害且伴有强烈的噪声,随着负载的加重,情况更加严重。
观察三相电流表,能看到电流明显不平衡。上述现象随着转子断条的增多而加剧。
转子断条后,该转子条中没有电流,在磁场中不再受电磁力作用,因而表现为转速与启动转矩下降。
电动机机壳因转子受力不均匀而振动,所以出现了噪声。- 电工技术之家
此外,由于运转时定子电流随着转子电流的变化而相应变化,以保证合成磁势基本不变。
如果转子某条断裂,转子电流的对称性就会被破坏,那么定子电流的对称性也就被破坏。
依据上述现象就可以判断是转子断条。究竟发生在哪一根或几根转子条断裂,必须拆开电动机,取出转子进行检查。
若是转子断条严重,且运行时间已很长了,断裂处就会呈暗黑色,这很容易发现。
但是,由于转子的槽口窄而槽内宽,在一般情况下是很难发现的。
采用铁粉检查法来判断转子断条的位置,方法如图5一33。
图中,S为单相胶盖刀闸,FU为熔断器,T1为调压器,T2为
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。