三相异步电动机起动电流的构成

作者:老电工时间:2019-12-05 10:33:51

有关三相异步电动机起动电流的构成,中小型鼠笼式电机起动电流为额定电流的5-7倍,包括转子感应电热、转子电流与定子电流。

三相异步电动机的起动电流

如下:

附1,三相异步电动机的起动电流

直接启动,起动电流是额定电流的5-7倍,要是降压启动(Y-△),起动电流是额定电流的2-3倍或者说是直起的三分之一。

中小型三相异步电动机的空载电流与电机的额定电流之间,存在一定的关系。

一般2极电机的空载电流为额定电流的20~30%。

4极电机的空载电流为额定电流的20~40%。

6、8极电机的空载电流为额定电流的30~50%。

空载电流没有绝对值,只有如下经验值

功率  0.125KW  0.5KW  2KW   10KW   50KW 100KW

极数 以下  以下   以下   以下   以下以下以下

 2  70--95% 45--70% 40--55% 30--45% 23--45% 18--30%

 4  80--96% 65--85% 45--60% 35--55% 35--55% 20--30%

 6  85--98% 70--90% 50--65% 35--65% 35--65% 22--33%

 8 90--98% 75--90% 50--70% 37--70% 37--70% 25--35%

三相异步电动机的转子电流计算

Y型接法时与线电流一样,三角接法时为线电流的根号3分之一。

星形接法相电流等于线电流,线电压是相电压的根号3倍。

三角形连接,线电压等于相电压,线电流是相电流的根号3倍。

三角形接法功率大,起动电流也大;星形接法功率小,起动电流也小。

采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。

用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。

采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。

起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。

附2,三相异步电动机为何启动电流大?

三相异步电动机启动时起动电流很大(可达额定电流的4-7倍),这是由于异步电机的结构和工作原理所造成;

启动时,转子不动,定子旋转磁场切割转子导体的速度很大,在转子里产生的感应电势也很大,所以起动电流很大;

启动时,转子感应电流的频率与电源频率相同,是50Hz,这时,转子电抗相对转子电阻很大,转子回路的功率因素很小,根据:M=KmΦIcosφ,cosφ很小,I较大,所以起动转矩M不太大;(因为电流和磁通都在变化,二者之间有相位差,电流很大时,磁通不大,所以转矩不大)。

附3,三相异步电动机星角启动相电流、线电流之间的关系

三相异步电动机星角启动相电流、线电流之间的关系

三相异步电动机星角启动相电流、线电流之间的关系

55KW电机的星三角启动为什么只需要选LC1-  D6511M5C,LC1-D6511M5C,LC1-D4011M5C接触器?电动机额定电流为100多安培?

现对电动机星—三角工作方式下电动机相电流、线电流之间的关系作一说明:

1. 三角形工作时,相电流I(相)=U(N)/ZZ为每相绕组的电抗

线电流I(线)=I(相)*√3 U(N)为电网电压

2. 星形工作时,线电流I(线)’=相电流I(相)’= U(N)/√3/Z

对于正常工作为三角形工作的电动机,它的额定电流即为三角形工作时的线电流,

如果此电机处于星形工作时,它的工作电流,即(电工天下)

 线电流I(线)’=相电流I(相)’

= U(N)/√3/Z

= I(相)/√3

= I(线)/√3/√3

= I(线)/3

即星形工作时的线电流为三角形工作时的线电流的1/3

55KW电动机的额定电流约为105A,若将主接触器、三角接触器都接于相线回路,三角形工作时它们所流过的电流为额定电流的1/√3 ,约为105/√3=60A,选用65A的

接触器已经够了。而星形工作时的工作电流为电动机额定电流的1/3,即105/3=35A,选用40A的接触器也够了。

以上为电动机星—三角工作交流接触器选择的方法。

热继电器选择

继电器接于相线回路按额定电流的1/√3大小设定,本例中为105/√3=60A

星星接法优点:不破坏负载平衡,缺点:电阻大

三角接法优点:电阻小,缺点:如果绕组不一样,或者某个坏了,则破坏三相间的负载平衡。