电动机润滑知识:电动机润滑剂选择标准

作者:老电工时间:2019-06-24 10:18:56

有关电机动润滑的相关知识,电动机润滑剂选用取决于轴承类型、转数和温度、负荷等,这里提供了一张电动机用油的容量、工作条件的对照表,从大家参考。

电动机润滑知识:电动机润滑剂选择标准

电动机的品种与规格大小众多,一般电动机的润滑剂选用取决于轴承类型、转数和温度、负荷等。

小型电动机常用滑动轴承,在轴承座内设有储油槽或油池采用甩油环和油链、甩油圈在轴套内使用润滑油循环润滑,也有用油绳润滑的,保持润滑油的耐用寿命为20000-4000H。

中型电动机多用滚动轴承(Ф内径25mm以上),使用润滑脂润滑,通常一次性装填润滑脂(轴承内装填约1/2脂,使用1年后再清洗更换)。

大型电机中可能使用滚动轴承或滑动轴承,两种润滑剂都可能使用,一般滑动轴承用油润滑,滚动轴承用脂润滑。

电动机的轴承温度一般应控制在65-80之间,合金滑动轴承最好低于65。

下表为电动机用油。

表   电动机用油
             容量
工作条件
 容     量/KW
 
100以下
 100-1000
 1000以上
 
 高速1500-3000r/min
 2号锂基脂、2号钙基脂,2号钙钠基脂
 2号锂基脂、2号钠基脂
 2号锂基脂、2号复合钙基脂
 
 中速1000-1500r/min
 2号锂基脂、3号钙基脂、2号钙钠基脂
 3号锂基脂、3号钠基脂
 2号锂基脂、3号复合钙基脂
 
 低速1000r/min
 3号锂基脂、3号钙基脂、3号钙钠基脂
 3号锂基脂、3号钠基脂
 3号锂基脂、3号复合钙基脂
 
 高速1500-3000r/min
 L-HL32液压油
 L-HL32液压油
 L-HL46液压油
 
 中速1000-1500r/min
 L-HL32液压油
 L-HL46液压油
 L-HL46液压油
 
 低速1000r/min以下
 L-HL46液压油
 L-HL68液压油
 L-HL68液压油