首页 > 电工基础 > 电动机

潜水泵电机绕组修复后的试验内容

作者:老电工时间:2020-01-14 09:26:04

有关潜水泵电机绕组修复后的试验内容,包括潜水泵的直流电阻和绝缘试验、耐压和负载试验、空载试验、制动试验,以及机械检查等。

潜水泵绕组修复的试验内容

电动机绕组修复后进行试验

1、直流电阻和绝缘试验:三相绕组的电阻平均值不超过3%。在常温下绝缘电阻应大于5MΩ。

2、耐压和负载试验:接入三相交流电,在地面上运转5min。然后放入水中运转4小时,测量温升不应超过75℃。

3、空载试验:在额定电压空载电流应大于2.5A、小于3.5A,空载损耗不超过500W。

4、制动试验:将叶轮轧住,接于100V三相交流电源上,三相电流平均值不超过5%。若相差太大,有可能是转子断条,应更换转子。

5、机械检查:电泵在运转时,倾听各部件有无异常响声,如轴承、叶轮等转动部件。

以上就是潜水泵电机绕组修复后的试验内容,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读