电动机匝间绝缘击穿怎么办?

作者:老电工时间:2020-01-06 07:18:50

有关电动机匝间绝缘击穿的问题,包括电动机匝间绝缘材质不良,绕线与嵌线时匝间绝缘受损,匝间绝缘厚度不够或结构不合理等,均会造成电动机匝间绝缘击穿故障现象的发生。

电动机匝间绝缘击穿

1、匝间绝缘材质不良:用浸树脂漆补强或采用"三合一"粉云母带。

2、绕线与嵌线时匝间绝缘受损:严格按工艺规定操作。

3、匝间绝缘厚度不够或结构不合理:按匝间电压大小(见第三章)正确选择匝间绝缘厚度或绝缘结构。

附1,电动机击穿了为什么容易烧掉?

电动机击穿易烧掉的原因

1、电动机缺相运行

电动机正常运行时三相负载为对称负载,因此三相电流基本保持平衡,大小相等,如果电动机缺相运行时(三相绕组中任一相断开的现象叫缺相),电动机振动将会变大,出现异常声音,转速下降电流增加,电机温升将会急剧升高,从而导致电动机烧坏。

打开烧坏的电动机检查定子绕组,部分绕组变成黑色。

2、长期过负荷运行

由于电动机长时间过载或过热运行,将会加速定子绕组绝缘老化,绝缘最薄弱点碳化引起绕组匝间短路、相间短路或对地短路等现象而使电动机绕组局部烧毁。

打开烧坏的电动机检查定子绕组,全部绕组变成黑色。

3、机械故障原因

电动机轴承损坏、转子不平衡或连接的机泵振动,联轴器连接不平衡等原因造成电动机振动值超标,从而引起电动机绕组匝间松驰,绝缘出现裂纹等不良现象,破坏效应不断积累,热胀冷缩使绝缘受到磨损,加速了绝缘老化,最终导致最先碳化的绝缘破坏直至烧毁电动机。

打开烧坏的电动机检查绕组,一组绕组断相或匝间短路,但绕组不会变色。

4、堵转引起电动机烧坏

电动机轴承完全损坏不能转动将电机轴抱死,或电动机拖动的机械设备卡死导致电动机堵转,从而造成电动机出现很大的堵转电流,使电动机绕组温升急剧升高而烧坏电动机。

打开烧坏的电动机检查定子绕组,全部绕组变成黑色。

5、其他原因

造成电机绝缘降低而引起电机烧坏的其它原因:

电动机受潮,特别是沿海地区的电动机更容易受潮,如果电动机的防护等级达不到要求或装配时密封不好,电动机更易受到盐雾潮气的浸袭,导致绝缘下降而击穿,造成匝间短路、相间短路或接地短路而烧坏电动机。

电动机散热风扇进风口有异物堵塞,通风不畅或电动机外壳有油污等导致电动机散热不均匀或散热不良,长期如此致使电动机过热而电动机绕组绝缘老化,直至电动机烧坏。

轴承损坏或跑套等原因使电动机扫堂也会造成电动机烧坏。

附2,高压电机绕组匝间绝缘击穿是什么原因?如何处理?

一、高压电机绕组匝间绝缘击穿的故障原因

1、线圈松动使层间垫条磨损

2、线圈制作过程中匝间绝缘遭受损失

3、匝间绝缘厚度不够或结构不合理

二、高压电机绕组匝间绝缘击穿的处理方法

1、改用“三合一”粉云母片

2、严格按工艺规程进行

3、根据每匝电压大小,正确选择匝间绝缘厚度或绝缘结构

附3,电机如何测绝缘击穿?

测量电机的绝缘击穿,可以用1000伏的摇表,摇。如果击穿,绝缘电阻为零。

电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。

在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。

发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用电能转化为机械能。

以上就是电动机匝间绝缘击穿故障的原因与处理方法,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。