首页 > 电工基础 > 电动机

电动机电流速断保护的动作依据

作者:老电工时间:2019-10-31 10:35:36

电动机电流速断保护的动作依据,电流速断保护,也就是反向功率闭锁功能,判断公式中速断动作电流高值,速断动作电流低值,整定的速断保护动作时间等数值。

电动机电流速断保护的动作依据

电流速断保护(反向功率闭锁)

动作判据

Imax=max(Ia,Ib,Ic)

Imax>Isdg 在电动机额定启动时间内

或Imax>Isdd 在电动机额定启动时间后

t>tsd

式中,Imax:A、B、C相电流(Ia,Ib,Ic)最大值(A)

Isdg:速断动作电流高值(电动机启动过程中速断电流动作值)(A)

Isdd:速断动作电流低值(电动机启动结束后速断电流动作值)(A)

tsd:整定的速断保护动作时间(s)

本保护在电动机启动时,可以避开启动开始瞬间的暂态峰值电流。

为了防止外部故障时电动机倒送大电流引起电流速断保护误动作,本保护设置了反向功率闭锁速断保护的功能。

如果反向功率闭锁速断功能投入,当电流和电压同向时,开放保护;当电流和电压反向时,闭锁保护。

ACT为保护动作信号继电器,BTJ为保护跳闸继电器,ACT为保护动作信号继电器。

附,什么原因导致电机速断保护?

应当不是电流速断动作,而是过流保护动作。因为电流速断是用于保护短路故障的,其动作值应当大于开关额定电流的12倍;

注意检查,如果是过流保护动作,而过流保护是可以调节的话,就根据实际电流调整一下保护即可。

过流一般设定值时躲开7倍的额定电流,9倍确实大了一些,说明此电机质量不好;

也有可能是罗茨风机启动时间较长造成过负荷保护动作,一般风机电机启动时间约为3秒-6秒,大于这个时间,接触器的过负荷保护可能会动作。

电动机的日常维护

1)保持电机清洁.电机内部不允许进入水珠,油污,灰尘等,并定期清除电机内外的灰尘。

2)注意负载电流不要超过额定值。

3)注意检查轴承发热,漏油等情况,尤其要按规定加油。

4)电机的温升不能超过额定值。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读