有关力矩电机控制器的原理与特点,控制器主要电路采用三相全波Y联接,支持的负载形式有三角形或星形二种,力矩电机控制器的主要特性总结。
控制器主要电路采用三相全波Y联接,可任意选择所需要的负载形式,即为三角形或星形(星形负载中线不必联接);
与其他类型电路相比这样的电路优点是输出谐波分量低,使电机内部损耗小于任何一种其他类型的电路,则电路效率高,并对邻近通讯电路干扰小,是控制器各种形式主电路中最为理想的一种。
控制器采用进口的双向晶闸管,改变流过电机交流电流的导通角,从而使电机的工作电压从70V~365V连续可调,以适应不同的工作情况;
控制电路中采用宽脉冲及光电耦合管来触发主晶闸管,采用自动跟踪控制方法,用三相网路相位同步控制,保证三相输出自动平衡,并通过输出反馈控制,能有效地防止电机在运行过程调压失控;其次对电机起动、关机均采取了控制措施。
因此产品性能优良,具有抗干扰能力强,起动性能好,平稳,无电流冲击,运行稳定,可靠等优点。
本控制器除具有同类型控制器特点之外,还有以下独具的特点。
1、控制器有二种工作模式选择:即调压工作模式、反馈控制模式。
调压工作模式:工作电压从70V~365V连续可调。电工:www.dgjs123.com
反馈控制模式:可进行恒张力反馈或速度反馈控制,视反馈信号性质的不同。
2、缺相保护功能:当输入三相电源电压缺相时,控制器能自动中断输出,以避免因缺相电机长时间堵转时,电机与控制器中的主晶闸管烧坏。
3、过热保护功能:当控制器与电机配套不当而过载,或工作环境温度超标及其他因素造成主晶闸管过热超过限值时,控制器能自动中断输出。
4、在电路结构上有下面的特点。使本控制器工作更为可靠稳定。
三相电压与电流的平衡这是控制器重要的性能指标,本控制器采用三相电压自动同步移相控制方法,以及对电路与参数一次精心设计来保证输出三相电压与电流的自动平衡,无需通过电位器在控制器调试时进行调整,一般控制需通过多只电位器来调试,三相电压电流的输出平衡。