电动机绝缘电阻低怎么办?

作者:老电工时间:2019-11-12 09:16:52

有关电动机绝缘电阻低的故障原因与解决方法,电动机内部进水与受潮,电动机内部绕组老化等,均会造成电动机绝缘电阻变低,解决异步电机绝缘电阻低的方法分享。

电动机绝缘电阻低的故障

一、电动机绝缘电阻低的故障原因

1、电动机内部进水,受潮;

2、绕组上有杂物,粉尘影响;

3、电动机内部绕组老化。

处理方法:

第一种情况电动机内部烘干处理;

第二种情况处理电动机内部杂物;

第三种情况需检查并恢复引出线绝缘或更换接线盒绝缘线板;

第四种情况及时检查绕组老化情况,及时更换绕组。

二、如何解决异步电机绝缘电阻低的问题?

异步电机绝缘电阻低的原因及解决办法

1.绕组受潮或被水淋湿:进行加热烘干处理。

2.绕组绝缘粘满粉尘、油垢:清洗绕组油垢,并经干燥。浸渍处理。

3. 电动机接线板损坏引出线绝缘老化。破裂:重包引线绝缘,更换或修理出线盒及接线盒。

4. 绕组绝缘老化:经鉴定可以继续使用,可经清洗干燥,重新涂漆处理,如果绝缘老化,不能安全运行时,需要更换绝缘。

测量三相异步电动机各相绕组之间以及各相绕组对机壳之间的绝缘电阻,可判别绕组是否严重受潮或有缺陷。 来自:电工技术之家

测量方法通常用手摇式兆欧表,额定电压低于500伏的电动机用500伏的兆欧表测量,额定电压在500~3000伏的电动机用1000伏的兆欧表测量,额定电压大于3000伏的电动机用2500伏的兆欧表测量。

①选用合适的量程的兆欧表。

②测量前要先检查兆欧表是否完好。即在兆欧表未接上被测物之前,摇动手柄使发电机达到额定转速(120转/分),观察指针是否指在标尺的"∞"位置。将接线柱"线"(L)和"地"(E)短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的"0"位。如果指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障,应检修后再用。

③测量三相异步电动机的绝缘电阻。当测量三相异步电动机各相绕组之间的绝缘电阻时,将兆欧表"L"和"E"分别接两绕组的接线端;当测量各相绕组对地的绝缘电阻,将"L"接到绕组上,"E"接机壳。接好线后开始摇动兆欧表手柄 ,摇动手柄的转速须保持基本恒定(约120转/分),摇动一分钟后,待指针稳定下来再读数。将测得的数据填入表1。

表1绝缘电阻测量记录表

相间绝缘 绝缘电阻 各相对地绝缘 绝缘电阻

U相与V相 U相对地

V相与W相 V相对地

W相与U相 W相对地