首页 > 电工基础 > 电动机

电动机及额定功率的选用原则

作者:老电工时间:2020-01-08 10:46:53

有关电动机的选用原则,包括选用电动机的原则,选用电动机的主要步骤,选择电动机功率的原则,以及电动机额定功率的选择要求等。

电动机及额定功率的选用原则

1、选用电动机的原则

⑴ 根据负载曲起动特性及运行特性,选出最适于这些特性的电动机,满足生产机械工作过程中的各种要求。

⑵ 选择具有与使用场所的环境相适应的防护方式及冷却方式的电动机,在结构上应能适合电动机所处环境条件。

⑶ 计算相确定合适的电动机容量。通常设计制造的电动机,在75%~100%额定负载率时,效率最高。因此应使设备需求的容量与被选电机的容量差值为最小,使电机的功率被充分利用。

⑷ 选择可靠性高、便于维护的电动机。

⑸ 考虑到互换性,尽量选择标准电动机。

⑹ 为使整个系统高效率运行,要综合考虑电机的极数及电压等级。

2、选用电动机的主要步骤

⑴ 根据生产机械性能的要求,选择电动机的种类。

⑵ 根据电源的情况,选择电动机额定电压

⑶ 根据生产机械所要求的转速以及传动设备的情况,选择电动机额定转速。

⑷ 根据电动机和生产机械安装的位置和场所环境,选择电动机的结构及防护型式。

⑸ 根据生产机械所需要的功率和电动机的运行方式,选择电动机的额定功率

3、电气性能和机械性能分类

在选用电动机时,需要考虑电气和机械等分类内容。

⑴ 电动机选用前应充分了解被拖动机械的负载(以下简称负载)特性,该负载对起动、制动、调速无特殊要求时应选用笼型异步电动机。

从节能角度考虑应首先选用符合GB的电动机,不应选用国家明令淘汰的产品。

⑵ 负载对起动、制功、调速有特殊要求时,所选择的电动机应满足相应的堵转矩与最大转矩要求,所选电动机应能与调速方式合理匹配。

⑶ 应依据电动机的工作是否处于易燃、易爆、粉尘污染、腐蚀性气体、高温、高海拔、高湿度、水淋和潜水工作环境,选择相应的防护类型、外壳防护等级和电动机的绝缘等级。

⑷ 拖动高精度加工机械和有静音环境要求的电动机,应按要求选用有精确速度控制、低振动和低噪声设计的电动机。

⑸ 应依据负载要求,选择具有合适的安装尺寸与连接方式。来自:电工天下

正确选择电动机额定功率对提高电力拖动的济运行水平、减少能耗,提高经济效益具有重要意义。

容量选的小,则不能满足生产机械正常运行,容量选的大,则浪费投资,浪费能源。

1、正确选择电动机功率的原则

⑴ 电动机应能胜任生产机械的负载和所需的起动转距。

⑵ 电动机在工作时,其发热应接近,但不得超过其许可的工作温度。

⑶ 电动机应有一定的过载能力,以保证在短时过载情况下能正常工作。

2、电动机额定功率的选择

① 应依据反映负载变化规律的负荷曲线,确定经济负载率(电动机效率最高时的负载率)。

② 应根据负载的类型和重要性确定适当的备用系数。具有长期连续运行或稳定负载的电动机,应使电动机的负载率接近综合经济负载率(电动机综合效率最高时的负载率)。

③ 年运行时间大于3000h、负载率大于60%的电动机,应优先选用能效指标符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中节能评价值的节能电动机。

⑵ 根据电动机不同的运行状态,选择电动机的额定功率。《旋转电机定额和性能》将电动机分为10种工作制类型。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读