三相绕线转子电动机串联电阻启动控制电路的启动过程
来源:电工天下时间:2019-11-26 10:01:25 作者:老电工手机版>>
有关三相绕线转子电动机串联电阻启动控制电路的启动过程,三相绕线转子电动机串联电阻启动过程剖析,整个电路中欠电压继电器、接触器KM1与KM2的断开与闭合方法。
三相绕线转子电动机串联电阻启动控制
工作原理:合上电源开关QS后,时间继电器KT1、KT2余KT3接通,它们的延时闭合的常闭触点立即断开,使KM1,KM2,KM3暂时不会接通,以便电动机定子绕组加上额定电压启动时,转子电路中串接有启动电阻RI、R2与R3以限制启动电流并提高起动转矩。

启动时,首先按下按钮SB1,接通欠电压继电器KAV,它的动合触点闭合,当电源电压严重降低或电路突然失电时,KAV的动合触点断开对电动机起保护作用,然后按下按钮SB2,接通线路接触器KM,电动机定子绕组加上额定电压启动。
KM在控制电路里的动断辅助触点断开,时间继电器KT1断电,它的延时闭合的常闭触点等一段时间闭合,接触器KM1接通,切除电动机转子电路串接的启动电阻R1。
这时,电动机在转子电路里只有启动电阻R2与R3的人为特性上运行,继续加速。
接触器KM1接通以后,它的动断触点断开,使时间继电器KT2断电,它的延时闭合的常闭触点等一段时间闭合,接通接触器KM2,又将电动机转子里的启动电阻R2切除了,电动机在只有电阻R3的人为特性上运行,继续加速。
接触器KM2接通以后,它的常闭触点断开,时间继电器KT3断电,它的延时闭合的常闭触点等一段时间闭合,使接触器KM3接通,将启动电阻R3切除。
至此,电动机转子电路无外加电阻,运行于自然特性上。启动过程到此结束。
相关文章绕线电机和鼠笼电机有什么区别

三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。
时间:2022-09-21 13:26:30
电机绕线圈的步骤有哪些

请问电机绕线圈的步骤有哪些,绕制电机线圈需要经过哪些步骤,对于初学者来说可能比较麻烦,必须有电机绕线圈的实操经验后,才能掌握清楚,下面就来了解下吧。
时间:2022-05-11 09:12:10
电动机修理重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干?

在进行电动机修理时,重新绕好线圈之后,需要给线圈寖加绝缘漆,在绝缘漆加好之后,还要将绝缘漆烤干,那么电动机重新绕线圈后绝缘漆烤干的方法有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-18 06:04:37
电机绝缘电阻多少兆欧为正常?

电机绝缘电阻多少兆欧为正常?在低压线路中,如果是额定电压为380V电动机,可以用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,其电阴大于0.5MΩ即为正常。
时间:2021-12-11 09:05:46
电动机鼠笼转子的故障处理办法

电动机鼠笼转子的故障处理办法,在鼠笼型异步电动机中,断条是最为常见的故障之一,绝大多数是铜条和端环的焊接处脱焊,可以将脱焊处清理干净,然后用银焊焊牢即可。
时间:2021-11-24 13:22:24
电机绝缘电阻的常用检查方法

有关电机的知识,怎么进行电机绝缘电阻的检查,在什么情况情况下需要做电机绝缘电阻的检查,这些都是需要综合考虑的,下面一起来了解下。
时间:2021-11-24 13:19:49
怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?

怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?在测量时应按如下要求进行操作:1、测量一般交流电动机的绝缘电阻时,如果各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线。
时间:2021-11-07 07:26:26
电动机绝缘电阻过低怎么办?

电动机绝缘电阻过低怎么办?电动机的绝缘电阻过低一般由以下原因引起的,在査明原因后,需要立即予以排除,下面具体来看下。
时间:2021-11-07 06:50:48