三相异步电动机电流测量的方法,电流表没有数值显示,说明电动机的三相工作电流平衡,电流表显示有数值,说明电动机三相工作电流不均衡,就必须立该切断电源检查。
一、三相异步电动机电流测量方法
测量方法简单且测量精确度特高,每当电动机启动后,把电动机三根电源线同时夹入钳形电流表的钳口中,这时,如果说电流表没有数值显示,说明电动机的三相工作电流平衡。
如果电流表显示有数值,这说明电动机三相工作电流不均衡,就必须立该切断电源检查:电动机是否有故障或电动机的本身绝缘线圈老化等不正常现象,待毛病修好后,通电试验。
有工作实际经验的电子、电工师傅一测便知道。
二、三相异步电动机电流的测量方法
工业生产中常用电动机作为机械拖动,测量电动机电流是否正常,是检查电动机的重要环节。平时,在用钳形电流表测量三相异步电动机电流时,都是单独测量A、B、C相的电流,电动机兰相电流不平衡度一般不允许大于10%,如果大于这个数值,必须拆开电动机绕组。
经过多年工作,总结出一种测量电动机电流的新方法,即在电动机运行后,把电动机的三相电源同时夹人钳形电流表的钳口中,这时,如果电流表没数值显示,说明三相电流平衡,如果电流表有数值显示,则说明三相电流不平衡。
三、测量三相异步电机的实际电流
测量电流一般用钳型表去测量。
钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。
电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。
穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-测出被测线路的电流。
钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5 级。
为使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。
可用钳型万能表测,但最好还是根据变频器的面板显示电流作调整较好,因为变频故障停机是根据它自己测得的为准与外测的可能有一定的出入。
测量电流一般用钳型表去测量。用变频器去控制电机转速实际上,就是用变频器控制频率的大小。在有些情况中,在电路的正常情况下高速运转的电机由于机械的惯性,转速可能大于你设定的值,从而变频器就会因为过流报警而停车,在这种情况下只要暂停机械运转,重启变频器就会解决这一故障。
四、三相异步电动机的电流怎么计算?
In=P/1.732/Un/cosφ/η 其中:cosφ为功率因数,η为电动机效率。
根据电机功率公式:P=1.732UIcosθ.得到,电机电流I=P/(1.732UI).P是电机的额定功率,U是电源电压,cosθ是功率因数,通常取值为0.8。
个简单的估算方法,专门对三相异步电动机的。比如电机功率是55KW,那么它的电流约为110A 。这是因为1.732/Un/cosφ/η近似等于0.5。