【图】三相电机首尾端的判断识别方法

来源:电工天下时间:2015-12-22 12:45:28 作者:老电工手机版>>

三相电机首尾端的判断识别方法

当三相电机的六个头弄乱以后,首先必须先判明绕组的始末端。

方法:先用万用表判明哪两个线端是属于同一相绕组的。

以下方法选择其一:

第一:灯泡检查法,按照如图示把两项绕组串联合,接上交流电和灯泡,如果灯泡发光,说明串联的两相绕组是在i正串联,即一相的首端接另一相的尾端,如果灯泡不亮,说明这两相的首尾端是反串联,可将其中的一项的首尾对调,判明这两相的首尾端后,再把其中一相与另一相串联,用同样的方法测试,就可以判断出三相绕组的首尾。
三相电机首尾端的判断识别方法


第二:用万用表检查法:把绕组接成星型,其中把任意一相接上36伏交流电压,然后在其余两项的出线端接入万用表10伏交流档,如图,记下有无读数,然后改接成另图的形式,再记下有无读数即可判定,若两次都无读数,说明接线正确,若两次都有读数,说明两次都没有接电源的那一相首尾颠倒了,即图中的中间相颠倒了,若只有一次无读数,而另一次有读数,说明无读数的那一次接电源的一项颠倒!首先把默认的首头或者尾头接成星形。
三相电机首尾端的判断识别方法

第三:转向法:在每一相任取一个线头,接成一点接地,用两根电源线分别接在电机的两个引出线端,观察电机的旋转方向。如果三次接上去,电机有两次反转,说明参与过两次反转的那相绕组接反了。例如,第一次a b相,第二次接 b c相,两次都反转,b相有两次参与,说明 b相接反,把 b相的两个端头对调即可。此种方法有点风险,不建议用这种!

三相电机首尾端的判断识别方法

相关文章
  • 怎么判断电动机三相绕组首尾端

    怎么判断电动机三相绕组首尾端

    怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。

    时间:2022-03-13 08:18:35

  • 三相异步电动机定子绕组的首尾端判别方法

    三相异步电动机定子绕组的首尾端判别方法

    有关三相异步电动机定子绕组的首尾端判别方法,分别采用万用表检查方法,低压交流电源法,快速判断三相异步电动机定子绕组的首尾端,需要的朋友参考下。

    时间:2020-08-12 11:19:40

  • 万用表如何判别三相异步电动机定子绕组首尾端?

    万用表如何判别三相异步电动机定子绕组首尾端?

    有关万用表判别三相异步电动机定子绕组首尾端的方法,判断各相绕组的两个出线端,判断首尾端,分为万用表法与低压交流电源法,用于判断三相异步电动机定子绕组首尾端。

    时间:2020-08-12 11:19:38

  • 电动机定子绕组首末端的正确判别方法

    电动机定子绕组首末端的正确判别方法

    有关电动机定子绕组首末端的判别方法,三相电动机的三相定于绕组引出线的标记遗失或首末端不明,采用小灯泡和电池、万用表和电池及利用转子剩磁和万用表进行判别。

    时间:2020-08-12 11:19:35

  • 电动机绕组首尾端接线图及检测方法

    电动机绕组首尾端接线图及检测方法

    有关电动机绕组首尾端的检测方法与接线图,一相绕组接36V交流电源,另外两相绕组串联并与灯泡接成回路,实现电动机绕组首尾端的检测判断。

    时间:2020-04-30 21:22:58

  • 电动机电流速断保护的动作判别方法

    电动机电流速断保护的动作判别方法

    有关电动机电流速断保护的动作判别方法,计算速断动作电流高值、速断动作电流低值与整定的速断保护动作时间等,BTJ为保护跳闸继电器,ACT为保护动作信号继电器。

    时间:2019-12-02 06:39:57

  • 如何用万用表检查三相异步电动机定子绕组首尾端

    如何用万用表检查三相异步电动机定子绕组首尾端

    有关三相异步电动机定子绕组首尾端的检查方法,使用万用表判断各相绕组的两个出线端,判断首尾端,也可用低压交流电源法,判断各相绕组的两个出线端及首尾端。

    时间:2019-11-08 09:14:37

  • 电动机绕组首末端如何判别?方法图解

    电动机绕组首末端如何判别?方法图解

    电动机绕组的首末端的差别方法,判定异步电动机绕组首、末端有多种方法,包括串灯法,电流表法,也就是万用表法,均可用于快速判断电动机绕组的首末端情况。

    时间:2019-11-08 09:05:52

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有