【图】三相异步电动机起动方法如何分类?

来源:电工天下时间:2019-11-22 09:29:03 作者:老电工手机版>>

有关三相异步电动机起动方法的分类,分为笼型异步电动机的起动方法和绕线型异步电动机的起动方法,详见说明见本文提供的分类表,需要的朋友参考下。

一、三相异步电动机起动方法

根据异步电动机的结构特点和机械特性的不同,可分为笼型异步电动机的起动方法、绕线型异步电动机的起动方法两大类。

表 三相异步电动机起动方法分类

三相异步电动机起动

二、三相异步电动机的几种启动方式

1、直接启动,小型功率在18.5KW以下异步电动机常用方式;

2、降压启动方式:星-三角形启动,定子串电阻启动,自耦变压器启动,软启动器启动,变频器启动等。希望能给你帮助。

三相异步电机起动方式:

1、直接起动,电机直接接额定电压起动。

2、降压起动:

1)定子串电抗降压起动;

2)星形-三角形启动器起动;

3)软起动器起动;

4)用自耦变压器起动。

三、三相异步电动机的起动方法

三相异步电动机有直接起动和降压起动两种。

1)直接起动

即在额定电压下起动。这种方法的起动电流很大,可达到额定电流的4~7倍。根据规定单台电动机的起动功率,不宜超过配电变压器容量的30%。

2)降压起动

利用起动设备将电压降低后,再加到电动机上,当电动机转速升到一定值时,再转接到额定电压下运行。这种方法虽可减小起动电流,但电动机的转矩与电压的平方成正比,电动机的起动转矩也因此而减小,所以只适用于笼型电动机空载或轻载起动的场合。

一般常用的几种降压起动方法:

1)星三角降压起动

起动时将定子三相绕组作星形连接,以限制起动电流,待转速接近额定转速时再换接成三角形,使电动机全压运行。采用这种起动方法,起动电流较小,起动转矩也较小,所以一般适用于正常运行为三角形接法的、容量较小的电动机作空载或轻载起动。也可频繁起动。

2)自耦变压器降压起动

将自耦变压器高压侧接电网,低压侧接电动机。

起动时,利用自耦变压器分接头来降低电动机的电压,待转速升到一定值时,自耦变压器自动切除,电动机与电源相接,在全压下正常运行。

这种起动方法,可选择自耦变压器的分接头位置来调节电动机的端电压,而起动转矩比星 三角降压起动大。但自耦变压器投资大,且不允许频繁起动。它仅适用于星形或三角形连接的、容量较大的电动机。

3)延边三角形降压起动

起动时,定子绕组接成延边三角形,以减小起动电流,待电动机起动后,再换接成三角形,使电动机在全压下运行。

这种起动方法,可通过调节定子绕组的抽头比,来取得不同数值的起动转矩,从而克服了星 三角降压起动电压偏低、起动转矩较小的缺点。

它适用于定子绕组有中间抽头的电动机,也可作频繁起动。转子回路串入电阻起动 起动时,在转子回路中串入电阻作星形连接,以减小起动电流、增大起动转矩,使电动机获得较好的起动性能。

这种起动方法,只适用于线绕式异步电动机。

相关文章
  • 电动葫芦无法起动与运转怎么办?

    电动葫芦无法起动与运转怎么办?

    电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。

    时间:2022-09-14 10:11:20

  • 220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

    220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

    有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。

    时间:2022-07-22 05:54:57

  • 电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?

    电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?

    问题:电机丫/△启动时电机不转,延时过后三角接法时转动了。根据故障现象初步分析:丫/△启动器一般使用在三角接法同时功率较大的电机,以此来帮助降压启动的设备。

    时间:2022-05-12 16:13:03

  • 怎么选择单相异步电动机的起动方式

    怎么选择单相异步电动机的起动方式

    对于单相异步电动机来说,一般可以选用以下三种方式中的一种来起动,一种是分相起动,一种是电容运转电动机,第三种是罩极起动方式,下面具体来看下。

    时间:2022-04-28 18:22:18

  • 软启动器起动时间怎么计算?

    软启动器起动时间怎么计算?

    怎么计算软启动器的启动时间,电力拖动系统转动公式:M-ML=J×dΩ/dt(1)式中:M为电机力矩;ML为负载力矩;J为系统转动惯量;dΩ/dt为角转速的变化率,其中Ω=2,πn/60=(1/9.55)n,n为线速度。

    时间:2021-12-28 10:01:39

  • 电动机起动次数及间隔时间规定是什么

    电动机起动次数及间隔时间规定是什么

    电动机起动次数及间隔时间规定a、正常情况下,鼠笼式电动机允许在冷态情况下,启动两次,每次间隔时间不得小于5分钟;热态情况下,允许起动1次;不论是冷态还是热态,电动机起动失败后,均

    时间:2021-09-16 06:28:35

  • 鼠笼式异步电动机直接起动控制方式有哪些

    鼠笼式异步电动机直接起动控制方式有哪些

    鼠笼式异步电动机直接起动控制直接起动是电动机定子绕组加额定电压来起动,其优点是简单、方便、经济和起动时间短,缺点是起动电流对电网的影响较大,影响负载系统正常工作,但这种

    时间:2021-09-14 06:08:08

  • 绕线式异步电动机的起动控制方式

    绕线式异步电动机的起动控制方式

    异步电动机的转子绕组,除了笼型外,还有绕线转子式,这种电动机又称为绕线转子异步电动机。绕线转子线圈可连接成星形或三角形,转子上装有集电环,通过电刷装置将内部和外部联系起来

    时间:2021-09-14 06:06:46